三层冷冻水泵扬程32米是否大了?
庄稼人
庄稼人 Lv.7
2009年12月21日 17:19:16
来自于中央空调
只看楼主

我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了

我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
免费打赏
lrg502
2010年01月01日 22:02:09
32楼
呵呵,20米都足够了,这种小楼
回复
lipeng-119
2010年01月02日 10:53:02
33楼
我觉得是大了,参照给排水的给水估算公式 扬程=(层数+1)*4 (除一层10m水柱外,)。该公式应用于层高三米,换算你的4米层高,层数=4,需要20米水柱,也就是0.2Mpa ,明显你那个压力偏大。
回复
sjf_1108
2010年01月04日 12:11:14
34楼
本建筑虽只有四层但冷冻水泵扬程很高 ScreenShot001.jpg剪切自《中央空调设计与施工》 ScreenShot002.jpg剪切自《最新使用供热空调设计手册》 ScreenShot003.jpg剪切自《简明空调设计手册》 ScreenShot004.jpg
回复
sjf_1108
2010年01月04日 12:13:41
35楼
有兴趣可以下载图纸机资料好好研究下
回复
sjf_1108
2010年01月04日 12:18:20
36楼
ScreenShot005.jpg图纸截图 ScreenShot006.jpg截图补充
回复
yzhchlan
2010年01月04日 14:09:49
37楼
30楼朋友所说的100Pa/m 感觉小了一些。
具体还是根据所要求流量, 求出流速,然后查表或图,得知每米摩擦阻力。
回复
lyq13661108431
2010年01月05日 16:59:01
38楼
楼上说的很对!对于闭式系统,对于楼高没有多大关系,只与系统阻力有关系。
回复
mrhhmwww
2010年01月06日 11:59:27
39楼
我强烈建议:
你算一下管道阻力,其实也不复杂,算个最不利的环路,再加+10%的富裕量就出来了。
我拍一下脑袋说——扬程20米是不是就够了哦?32米太大了吧。
回复
vk3001h
2010年01月06日 12:25:36
40楼

规范和技措的规定,你我作为设计师只能执行。你可以保留意见,认为100这个值小了。但是你还是要按这个值设计,这是你作为设计师的责任和义务。所以你的设计方法是错误的。你只能根据流量和比摩阻限值确定管径和流速,而不能无视规范和技措的规定随意设计。
回复
cmng
2010年01月06日 15:34:59
41楼
同意27#楼的说话
回复

相关推荐

APP内打开