关于地下汽车库的排烟的问题
lanniyanxin
2009年12月21日 14:03:00
只看楼主

关于地下汽车库的排烟的问题:1.汽车库的排烟量是6次/时,按一个排烟系统负担一个防烟分区设置的。那么当一个防火分区(4000平)中分两个防烟分区时(2000平),可否设置一个排烟系统保护整个防火分区呢?

关于地下汽车库的排烟的问题:
1.汽车库的排烟量是6次/时,按一个排烟系统负担一个防烟分区设置的。
那么当一个防火分区(4000平)中分两个防烟分区时(2000平),可否设置一个排烟系统保护整个防火分区呢?
免费打赏
yjz0319
2009年12月22日 09:12:30
2楼
可以的,不过在风管穿越防火分区时要设置防火阀
回复
cxty
2009年12月22日 11:52:10
3楼
还是设成两个排烟系统
一个排烟系统的话要很大的风机和很大的风管,不方便 排烟风机都选不到那么大的