本系统为消火栓与喷淋合用一套稳压系统,含补水泵、气压罐及高位水箱。系统正常运行一年后,发现电接点压力表指针老是下降到启泵值以下。已更换过止回阀,但还是会出现以上情况。求教高手帮助查明原因。
本系统为消火栓与喷淋合用一套稳压系统,含补水泵、气压罐及高位水箱。系统正常运行一年后,发现电接点压力表指针老是下降到启泵值以下。已更换过止回阀,但还是会出现以上情况。求教高手帮助查明原因。
2楼
压力表更换没?
压力表下降到启泵值后,稳压泵是否启动?
回复
3楼
消防稳压系统问题求教高手
回复
4楼
不太明白消防控制!!冒昧的问下:如果各部件都正常的话,是不是有个地方会漏水,导致系统压力下降呢?
回复
5楼
估计是电接点压力表或是继电器元件的问题。
不推荐采用电接点压力表,目前的电接点压力表大多数未按消防产品的要求通过相应的消防检测。事实上,电接点压力表与压力开关还是有一定区别的。压力开关通常是指压力控制器,一般只带有简单的刻度指示;它可以是单触点也可以是双触点的开关信号,它可以直接为工作电路提供开关信号。而电接点压力表有明显的现场指示功能;它通常不能直接用在工作电路上,只能通过继电器类元件,间接控制工作电路。压力开关动作可以启、停消防稳压泵。双触点的压力开关也可用来传输多个压力信号。
回复
6楼
学习了,您博学
回复
7楼
启泵正常的话,压力下降快,漏水的可能性最大,可以申请消防中断,一段一段查
回复
8楼
昨天在[中国给排水设计群]内讨论了该问题,后来有一牛人提出:气压罐隔膜可能有问题。
你可以对照着做一下 ,就按我说的先闭闸启动,读泵后压力。对比泵后压力与管网稳压压力数值的相差数据。
如果相差0.1MPa以上,证明泵后出水无问题。
所以,你检查一下气压罐的内隔膜是否坏了。这个设备坏了,也可能导致管网压力下降。