火灾确认后,我们要切除非消防负荷.但该一下全部切除呢,还是象消防广播那样切本层和邻层呢?欢迎各位讨论?......我本人感觉不应一下全部切除.但计算总负荷时,我们是拿消防负荷与其余全部负荷相比较,取大者来作为建筑的电气负荷,这又意味火灾发生时该是全部非消防负荷一起切除了.
火灾确认后,我们要切除非消防负荷.但该一下全部切除呢,还是象消防广播那样切本层和邻层呢?欢迎各位讨论?......我本人感觉不应一下全部切除.但计算总负荷时,我们是拿消防负荷与其余全部负荷相比较,取大者来作为建筑的电气负荷,这又意味火灾发生时该是全部非消防负荷一起切除了.
2楼
应切断本楼层(防火区)的非消防电源,便于非着火层疏散!记算时应取最大值。
回复
3楼
同意三楼,个人意见认为是切断着火的防火分区内所有非消防负荷。
回复
4楼
同意三楼,切断着火防火分区内所有非消防负荷。
回复
5楼
应该切断本层和上下层
回复
6楼
能拿规范出来说明这个问题吗
回复
7楼
应该切断本层和上下层
但实际控制现在还不是这样控制的.
请问各位大侠见过吗?
回复
8楼
GB50116-98火灾自动报警系统设计规范
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
条文说明:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
回复
9楼
过去一直是这样执行的,N层失火,切断N层及N+1,N-1层.
回复
10楼
按火警规范,应该是按楼层或者防火分区来切断的,正如8楼所写的规范。但是实际上经常不这么做
回复
11楼