为什么相同尺寸对称的边缘构件配筋却不同?
xingtai83
xingtai83 Lv.3
2009年12月19日 21:10:49
只看楼主

如图,楼梯间角部~!

如图,楼梯间角部~!

1.PNG

免费打赏
xingtai83
2009年12月19日 21:20:37
2楼
本人在线~!
回复
alei1979
2009年12月19日 22:38:39
3楼
应看整体结构 你的是局部 看不出来呀 发张全图上来才行
回复
vexyu
2009年12月20日 08:59:33
4楼
受力有可能不一样啊
回复
ty214178946
2009年12月20日 10:45:07
5楼
右侧边缘构件钢筋30根12,太密(PKPM出的施工图?)砼不好浇筑
改为17根16的好些
回复
9ly8341
2009年12月21日 15:24:18
6楼
采用PKPM出图时,不能光让pkpm程序自己画图,我们还应该人为的核对一下约束边缘构件的计算结果。同时要分析一下什么原因导致右侧约束边缘构件的配筋较大。分析一下地震力的情况,可以人工调整计算洞口的尺寸和高度,这样有可能右侧约束边缘构件的配筋值会降下来。如果只按pkpm画图可能真实的受力情况会被忽略。还是要认真的分析一下计算结果。
回复
heroguan
2009年12月21日 21:42:08
7楼
pkpm程序出的图不能用,一般是用来画模板,配筋自己调整。
回复
workday
2009年12月21日 21:49:00
8楼
还要看整个结构是不是对称的,我想整个结构平面对称,立面也对称均匀,那么这个计算就有问题了
回复
xalan
2009年12月22日 09:28:28
9楼
结构对称,理论计算结构应该对称,但程序计算可能存在差异,要分析原因,若是正常误差,实际配置取大对称配置为宜,不加分析直接采信程序结果不可取。
回复