今天看民用和工业配电设计手册说低压380V进线需要测量3相电流,可是国标GB5137上说只需要测量单相电流。还有保安MCC需要测量有功功率。而我师傅说保安MCC就不需要测有功功率了。到底哪个是对的呢?
今天看民用和工业配电设计手册说低压380V进线需要测量3相电流,可是国标GB5137上说只需要测量单相电流。还有保安MCC需要测量有功功率。而我师傅说保安MCC就不需要测有功功率了。到底哪个是对的呢?
2楼
你师傅说的是对的,一般低压柜是进线装计量,不装功率表的。
回复
3楼
对,一般低压柜进线装计量,不装功率表的。
回复
4楼
那测单相电流还是三相电流呢?可是规范上说要是有保安电源进线的话需要测功率的了。
回复
5楼
进来看看,谢谢高手了
回复
6楼
个人认为是测三相电流 380配电柜上边确实是有三个电流表的
不知道我说的对不对 哈哈
回复
7楼
什么意思 计量指的是三个电流表一个电压表和转换开关? 那么功率表为什么不装?
回复
8楼
一般的MCC柜也就单相电流,和一个线电压吧
回复
9楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复
10楼
其实你师傅说的比较实用,一般低压柜是进线装计量,装功率表只作为参考,实际生活中只对计量收费,对功率表只对负荷的大小进行估计,没有多大的实用价值。
回复
11楼
希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复