变压器并联运行的条件是什么?(5分)为什么要规定并列运行条件?(10分)
变压器并联运行的条件是什么?(5分)为什么要规定并列运行条件?(10分)
2楼
条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
回复
3楼
变压器并列运行的目的:
1.提高供电可靠性
2.提高变压器运行的经济性
回复
4楼
接线组别不同会有相位差;变比不同会有电压差。都会形成环流。
个人认为“变比差值不超过±0.5%”说成“变压器一、二次额定电压相同,变比差值不超过±0.5%”比较好。
回复
5楼
有些问题,不回答还真的很少仔细考虑。
回复
6楼
电力系统继电保护试题(4)
四、综合分析题(每小题8分,共24分)
37.(1)如右图:
(2)F:3I0f=
L2:3I02=
L1:3I01=
(3)保护方案有:
① 绝缘监视装置;
② 零序电流保护;
③ 零序功率方向保护。
38. ≤
≤
≤
(1)它是方向阻抗继电器;
(2)如图所示;
(3)Zset=
39.设定子绕组距中性点α处发生金属性单相接地由等值电路可见,将三次谐波电势分成了: 和 两部分。
无论中性点经消弧线圈接地否,都有:
回复
7楼
电磁场试题参考答案(4)
四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)
31.
32.接地设备呈现出的总电阻称之。
与土壤电导率和接地体尺寸(等效球半径)成反比。
33.
表明磁感应强度B与电流I及电流元dl所处位置(R,eR)有关。
34.感应电流与其产生的磁通成右手螺旋关系。
该磁通用以后抗线圈中外磁通的变化。
35.传导电流是导体中电荷运动形成的电流。
位移电流是变化的电场产生的等效电流。
运流电流是不导电空间内电荷运动形成的电流。
36.因
而 ,故
回复
8楼
请问:如果以下条件都满足:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
但是:变压器高压侧是不同变电站,能不能并列运行?
回复
9楼
来自不同变电站的两条高压线,同相之间有没有相位差呢?
回复
10楼
变压器的并联运行是指两台或两台以上的变压器之间一次测和二次测的电路连接,而不是供电电源的连接,你概念不清。变压器并联运行时,你只能使用一条电源,只有在两台变压器单独运行时,才可同时运行两条电源,但这时变压器的一次测和二次测均不可连接。
回复
11楼
不能并列运行,理由有:
1、相位、频率、电压不一定一致;
2、即使以上基本一致,不同变电站的负荷变化也会引起两台变压器的负荷分配比。
回复