110KW的电动机外壳接地用接地电阻测试仪测得1.2A的泄漏电流?规范是多少?变电室内该电机接地线上有6.5A的电流,该电机运转声音略有异常,高手们帮忙分析,尽快回复!谢谢!!
110KW的电动机外壳接地用接地电阻测试仪测得1.2A的泄漏电流?规范是多少?变电室内该电机接地线上有6.5A的电流,该电机运转声音略有异常,高手们帮忙分析,尽快回复!谢谢!!
12楼
这个问题大家遗忘了,但是我的确没有理解。因为电机停下后用很先进的仪器对定、转子做了各项实验都完好,但启动后PE线上有6.5A的电流,这是该电机的泄漏电流吗?但是电机三相完全平衡,使有零序CT也不会动作吧。请高手帮忙,在下学识低微不要见笑.
回复
13楼
急!再一次顶起来!
回复
14楼
是否有接地线?把接地线去掉试试。有的接地线对地有电压。
回复
15楼
对,有时PE线电流是由于PE线两端有电位差造成的。
回复
16楼
我曾遇到过隔壁工厂(两家的配电房仅相隔5米)有一台120KW的电动机电源线破损对地,他们又没及时发觉处理,造成我们这边的所有接地线带电压,10米以上的接地线有电流(电位差)。
不知能否从这个角度地了解一下?
回复
17楼
去年的问题了,今年还在继续,可是原因???
今年我厂扩建,在施工过程中,交直流电焊机很多.接地电流较大,最近DCS控制系统也发生波动,请问和接地有直接关系吗?
回复
18楼
你应该去测下其他设备的接地电流
回复
19楼
都有不同程度的接地干扰电流.不过DCS控制系统的干扰已经排除了.
回复
20楼
接地电阻测试还能测到电流?什么型号的?我门这里的好像只能测到电阻啊!我这里刚开始做整个厂房的柱基础接地,单个柱基础测试值有大有小从0.2~15欧姆之间不等,我联系过设计院,回复说只要保证全厂小于1欧姆即可,这个肯定可以满足的,问题是单个基础之间的阻值差有没有影响?会对今后的弱电系统造成影响吗?因为工厂用一个接地系统的。我重拾电气,相当于从头开始,望大家多多指教!
回复