PVC排水管过沉降缝处如何设计放沉降?
liangpengwei_123
2009年12月18日 17:54:56
只看楼主

PVC排水管过沉降缝处如何设计放沉降措施?有谁有好的方法给介绍介绍感谢

PVC排水管过沉降缝处如何设计放沉降措施?有谁有好的方法给介绍介绍
感谢
liangpengwei_123
2009年12月18日 17:56:53
2楼
设计院设计的是装一个可扰曲橡胶接头,但这两种材质连接没法实现。
回复
ygd1026
2009年12月18日 19:36:44
3楼
没啥好方法。我一般遇到就拐走了。不穿这些缝。
规范也说了,不宜穿越这些缝。
至于穿越这些封的时候怎么处理。还不知道啊 。帮你顶起先。有高人回答下。
回复
w-jwei
2009年12月18日 21:09:18
4楼
4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转管应最少。

2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点。

3 架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。

4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。

最好不要穿!!
回复
caoanmin.ok
2009年12月18日 23:43:23
5楼

以上是GB50015-2003规范上的,建议不要穿越。
回复
swqlily
2009年12月19日 10:33:51
6楼
最好不要穿
现在民间到是流传一些做法,但是很不科学。
首先由于沉降缝两端的可能是不均匀沉降,那就有哪边沉降量大的问题,如果采用可挠性橡胶软接头(可以连接,很简单的,用法兰、卡箍件等等都可以),那有可能会产生排水管道倒坡,无法正常使用。
如果真的要穿,笔者倒是比较同意加大套管过度的方法:就是在沉降缝区域,徘水管道外加一根大3号以上的套管,安装是,尽量保证套管底部与排水管道下部紧贴,以便留出足够的空间满足沉降的要求。但这时候套管的固定架一定要采用吊架,且吊杆与套管连接处要活动连接,即吊杆可以有一定的摆转角度,以便在两边不均匀沉降的时候套管本身可以满足两端不均匀下沉的需要。套管内部一定要填塞柔性填料,保证管道在套管中的相对位移。
以上只是笔者的一点浅见,欢迎各位专家批评指正。

zhu27286936:排水管道地面敷设穿越沉降缝怎么处理。请指教

回复
luojiang5533
2009年12月21日 17:12:28
7楼
规范上面说不得穿越。
回复
janet_xu
2009年12月28日 13:07:57
8楼
最好不要穿,无法避免就装伸缩接头
回复
yzyzadd
2009年12月28日 15:58:19
9楼
个人觉得金属软管比较好,好像以前还用过π形弯
回复
zhujinyang
2010年01月04日 14:29:23
10楼
非穿不可,两侧是防火墙,用6楼方法。如是空间穿过,可用支架法。一侧固定,一侧为可上下移动的活动支架。