有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
12楼
水温过高的可以解决,但是如果你家里的供水温度只有40度左右,敷设盘管的间距怎么确定?
如果热源更换了水温又提高了怎么办?
如果你是系统的末端,改成地暖之后阻力大幅增加,是不是还要考虑加循环泵,循环泵加上之后与其它管路的平衡问题如何解决?
本人家中暖气是上供下回单管串联式系统,处在系统的末端,两面外墙,热源温度只有区区40度,去年我家以及单元内顶楼、楼下均改了暖气,但是顶楼及楼下的原DN25的钢管被DE15的铝塑管取代,且顶楼的旁通跨越管被取消了,导致我家进水温度只有26度。问题是道理讲尽还是不承认是他们改暖气的结果,好在物业还比较负责,免费为他们改管,现在水温有40度了。我采用阻力较小的双水道铜铝复合的散热器,尽最大可能的增加了暖气的片数,管径维持原管径不变,水温40度的情况下我家温度也基本达到17~18度了,比前几年10度可是有了很大的提高。
住户私改暖气不是小事,但是在热源不能保障温度的情况下,自己动手解决是最好的办法,但是改之前一定要考虑系统的问题及是否会影响与你相关的其它各住户利益。
以上可能主要针对老的小区存在的问题,我认为值得注意。
另外我要说一下北京供热的投诉热线,投诉三年,除了来回传达根本不解决实际问题,不知你们是否遇到过这种情况。
回复
13楼
学习来了
回复
14楼
我觉得最好不要改动
如果非常想改动,要装一套混水装置,价格还是挺贵的
何必呢?
回复
15楼
一是水温不能超过60摄氏度,另外地板采暖阻力比散热器大
回复
16楼
学习了 ~ 还有个问题, 如果改成地暖,水流量的问题怎么解决?现在新建小区往往都会在主管道上设置水平衡阀,以控制水平衡,因此,我个人认为即使集中供热改了地暖,因为水流量的关系,也达不到住户所需的热负荷……
回复
17楼
以前暖气热,那么改成地暖后
温度,压力,流量在加装混水调温后用户系统可以正常工作
但是很容易出现由于种种原因,破坏掉管网脆弱的水力平衡
回复
18楼
热水长时间流动会堵塞水管的
回复
19楼
建议不要改为地暖,首先供水温度和供回水温差是个问题,其次将会减少层高,如果原来层高就不高的话,有压抑感。第三结构荷载问题。第四对家具摆放要求较高,尤其卧室不打的话床和衣柜就遮盖了一大半的散热面积,卧室里采暖效果肯定不好
回复
20楼
对呀,楼主的问题提的不对
回复
21楼
应该注意水温,地热要求低于55度,而散热器系统如果是较高温度的话,会影响地热管的使用寿命,同时室温可能偏高,所以水温的调节必须考虑
回复