有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
2楼
住宅的采暖系统主要分两种,集中供暖系统和分户式采暖系统。集中采暖即集中的热源通过管路将热量传递给用户。目前北京市场的集中供暖主要是锅炉和城市热网供暖,分户式供暖包括壁挂炉取暖和电采暖等。
回复
3楼
接着楼上的说:
首先楼主的问题提的不够清楚,‘如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖’??
1、如果原设计是集中供热分户计量,室内系统采用散热器采暖,改成水地暖的话,首先,两种系统介质水温要求不一样,地暖低于散热器,所以入户后接分集水器的供回水管上要增设混水装置减低供水水温。其它按照地暖敷设要求做就成。
2、如果是壁挂炉采暖的话,散热器改地暖,只需在地暖改成后,将壁挂炉水温控制器从散热器的水温调至地暖水温(在壁挂炉内部有一个控制装置,壁挂炉售后人员完成调温)。
回复
4楼
我家刚刚改造完成,是集中供暖,因为一直室温较低,加了一组暖气也不太管用,长期徘徊在16-18度。所以就改做了地暖。我是直接在原有瓷砖地面铺的地暖,用3cm厚的聚苯板,De20的PE-RT管,地面采用砂浆,将管材完全盖住并铺平,然后铺的木地板。总共高度7-8cm。因原来的层高3m,所以净高有些变化。因我家是那个采暖系统的最末端,是以前的上供下回的串联的那种,暖气水温到我家已经不高了,我家在一楼西楼头。我认为只要水温不是太高的话(如不超过70度),应该没事,而且PE-RT也可以熔接。一是注意控制高度,再则注意各个内门的高度可能需要调整。在合适的位置放置分集水器。如果水温较高的话,要把管间距拉大些,另外如有必要自己要加过滤器和阀门,清理方便
回复
5楼
分析的对哦,谢谢!
欢迎大家继续讨论.....
回复
6楼
这个题目在筑龙的论坛上凡回答好的,是奖筑龙币的。
不知道楼主放到这里是出于什么考虑…
嘿嘿,我随便想想
回复
7楼
我认为最主要的技术可能不一定是暖通的问题
可能是结构的问题
因为地板采暖的地面做法比一般采暖的地板做法在建筑来说要厚的多,对结构来说就是增加的重量是否在设计的允许范围里
如超范围的话,可能会引起的楼面的变形甚至楼面塌了
如果这样的话
那问题就大了
这是最初的方案可行的前提条件
回复
8楼
地板采暖温度不能太高,直接改某个热用户而又无法改变建筑物的供水温度,肯定热的开窗,浪费
回复
9楼
地暖系统的维护比水暖要复杂,我觉得还是用明装散热器更好些。
回复
10楼
对于原有的分户供暖系统改成地板辐射采暖系统,主要是供水温度是否能满足要求,地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供回水温差一般是10℃。供水温度过高造成楼板温度过高,面层易开裂,居住着并不舒适,地埋管的寿命要大打折扣,居住也不安全;当温度过高时,正如楼上所说需增加混水装置降低供水温度。改为地板辐射采暖系统要在进户供、回水总管处要增加分水器和集水器,地埋管下一定要做保温层,每个房间的地埋管要一整根管。
对于原来为上供下回的单管或双管采暖系统,每个房间都有立管,此时改造起来比较麻烦;由于地埋管长度较长,其阻力要比一组散热器的大,简单的改造可能造成整根立管阻力增大,破坏了原有的水力平衡,致使该立管的流量降低,整根立管所带的房间室内温度降低。这种系统最好从总供回立管上接,才能保证改造后的效果和不影响上下楼的采暖效果。
回复
11楼
我觉得还是不改好,如果改,那么考虑混水调温,但是又有可能对别的用户产生影响
回复