附件是九层的医院住院楼的平面图。 其中的通道长度怎么算呢,是按两楼梯之间的距离,还是按两阳台之间的距离??? 按高规8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 如按两楼梯之间超过了60米,则需设机械排烟;如按两阳台之间没到60米,就不需要设了。
其中的通道长度怎么算呢,是按两楼梯之间的距离,还是按两阳台之间的距离???
按高规 8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
如按两楼梯之间超过了60米,则需设机械排烟;如按两阳台之间没到60米,就不需要设了。
请教各位大大,是按哪个算法呢????
[ 本帖最后由 fuman2006 于 2009-12-22 09:02 编辑 ]