储酒罐群的防雷
suifeng7744
2009年12月18日 13:20:48
来自于防雷减灾
只看楼主

请教高手:一酒厂不锈钢(304)储酒罐群,单只容量400吨左右,高度7-10米不等,总容量约15000吨,罐与罐间距约0.5米;内装60度未勾兑白酒(原酒)及酒精80度。问题如下:1、蒸馏出来的酒导电吗?2、该罐群属于第几类防雷建筑物?3、该罐群如何做防雷?4、罐顶如采用0.5厚彩钢瓦做的大棚,可以用它作为接闪器吗?请各位高手不吝解答,谢谢!!!

请教高手:
一酒厂不锈钢(304)储酒罐群,单只容量400吨左右,高度7-10米不等,总容量约15000吨,罐与罐间距约0.5米;内装60度未勾兑白酒(原酒)及酒精80度。问题如下:1、蒸馏出来的酒导电吗?2、该罐群属于第几类防雷建筑物?3、该罐群如何做防雷?4、罐顶如采用0.5厚彩钢瓦做的大棚,可以用它作为接闪器吗?
请各位高手不吝解答,谢谢!!!
免费打赏
gejian612425
2009年12月20日 19:23:00
2楼
1导2.2类3.用焊接的方式安装避雷针4.只要接地基本没问题
回复
suifeng7744
2009年12月21日 12:18:03
3楼
1、刚蒸馏出来的酒,为什么导电?
2、为什么是2类防雷构筑物?
请各位指教。
回复
piccdie
2009年12月21日 15:48:30
4楼
按《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)
第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

一、国家级重点文物保护的建筑物。

二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。

四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

你所说的应该符合该条规范的第七款,应该为“”第二类防雷建筑物
回复
piccdie
2009年12月21日 15:50:15
5楼
防雷做法可参见该规范的第3.3.11条
第3.3.11条 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处;两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω。当防雷的接地装置符合本规范第3.3.6条的规定时,可不计及其接地电阻值。放散管和呼吸阀的保护应符合本规范第3..3.2条的要求。
回复
suifeng7744
2009年12月22日 12:37:41
6楼
谢谢您的解答,继续请教:
1、该酒罐有呼吸阀,上人孔(DN400,进酒及查看打开)且人孔密封不严,呼吸阀及人孔外的酒蒸汽应该是长期且连续存在,算不算0区?若是0区,是否应算1类防雷建筑物?
2、酒罐壁大于等于4mm,可是罐顶厚度小于等于3mm,因此我觉得不能用罐本体做接闪器。

[ 本帖最后由 suifeng7744 于 2009-12-22 12:41 编辑 ]
回复
suifeng7744
2009年12月23日 16:48:04
7楼
顶起!!!!!!!
回复