变压器断路器和和控制箱断路器关系
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年07月15日 10:27:04
来自于变压器
只看楼主

1.控制箱在变压器附近2.控制箱进线总开关是CDM1-400/3300-250A进线VV220.6/1.0KV-4X120+BXPE1X70FC3.箱式变压器控制此回路的断路器DZ20Y400/3300-315A.4.120凯装电缆埋地敷设时最大电流268A可以吗?

1.控制箱在变压器附近2.控制箱进线总开关是CDM1-400/3300-250A进线VV220.6/1.0KV-4X120+BXPE1X70FC3.箱式变压器控制此回路的断路器DZ20Y400/3300-315A.4.120凯装电缆埋地敷设时最大电流268A
可以吗?
zsj6233
2005年07月15日 14:57:36
2楼
没人帮忙,请大鼻山板组解决.
回复
liubo4126
2005年07月15日 16:51:32
3楼
关键看你的负荷
回复
liubo4126
2005年07月15日 16:52:41
4楼
应该可以
回复
zsj6233
2005年07月15日 21:08:36
5楼
负荷123.4KW计算电流220.3A.我担心电缆载流量不满足变压器断路器315.但我还不想加大电缆.
回复

相关推荐

APP内打开