现在我们有一台停用了10年的变压器S7 35/0.4 1600KVA,现在想重新启用,但变压器出现了漏油现象,所以想请有资质的高手帮我们检修;另有一少油断路器SN10-35 额定电压35kv,额定电流1250A,手车式与变压器一起停用多年,问题也是绝缘油很少了,也希望有人能帮忙检修。酬谢!想挑战一下的朋友请联系我qq269088747[ 本帖最后由 cwkabc 于 2009-12-17 23:52 编辑
现在我们有一台停用了10年的变压器S7 35/0.4 1600KVA,现在想重新启用,但变压器出现了漏油现象,所以想请有资质的高手帮我们检修;
另有一少油断路器SN10-35 额定电压35kv,额定电流1250A,手车式与变压器一起停用多年,问题也是绝缘油很少了
,也希望有人能帮忙检修。
酬谢!想挑战一下的朋友请联系我qq269088747
[
本帖最后由 cwkabc 于 2009-12-17 23:52 编辑 ]
2楼
楼主可以先找设备的资料熟悉一下,再在当地找个有经验的老师傅一起做就好了
回复
3楼
好象是“福开”的少油断路器,边相下面有漏油(滴下的痕迹),油位低了一点,总的情况还可以。
好多密封位置看不清楚,是不是渗漏点很多,多年不用,开关一动作会使密封处渗漏,大修一次,需要换密封圈,可能配件难找,不知楼主是哪的,先问开关厂有没有密封圈等配件,还要请他们给出断路器的行程(开距)数据。
如果一时无法解决,楼主可以先把绝缘油加到合适高度,推到试验位置,做几次分合闸,看渗油是否严重,如无明显增加,可以做耐压试验合格后投用。
35KV变压器要看渗漏点是否在密封处,换密封圈能解决的(包括套管处)就好办,如果箱体有砂眼或焊缝渗漏就难处理了(需要放光油,灌满水后焊接—————不灌水焊接会发生爆炸事故!),如果是冷却油管渗漏更不好处理,只能请变压器厂家了。
回复
4楼
不知道LZ 是哪里的,这点小事,如果在我们附近,马上就可以把你的事解决了。
回复
5楼
版主和区管两位师傅是哪里的?
回复
6楼
楼上就是楼主,我早就问了,你在哪,我是否能帮助你,反问我,很早就说过,我在宁波。当然,只要你在浙江,我就有能力安排技术力量帮助你解决,主要是配件不好解决。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-20 09:55 编辑 ]
回复
7楼
找个有经验的老师傅.
回复
8楼
区管师傅,谢谢你的解释,我在广东这边,相信区管师傅在这边也有技术力量吧,如果能帮忙解决,必定酬谢
回复