在未出消防图纸的情况下怎么样估计消防水池的容积(约3000方的地下式超市)?
在未出消防图纸的情况下怎么样估计消防水池的容积(约3000方的地下式超市)?
12楼
學了好多東東啊,不過這個不叫估算了吧?算出來都是對的了.
忠心的說一句,各位幸苦了,我是來灌水滴:)
回复
13楼
消防水池的计算是应该先按高规里边确定建筑类型来选定火灾延续时间和消防用水量,然后再根据原始资料确定进水管流量得出火灾延续时间内消防可补充用水量,最后就可得出消防水池所应该存储的水量,再考虑消防水池的体积就可以了
回复
14楼
考虑减去市政供水的补水量
这方面好象很难办到啊,很多都只是估算而已啦
回复
15楼
:handshake :Q :Q :L :( :victory: :) :lol :hug:
回复
16楼
地下超市消防应该设置喷淋系统,室内消火栓系统,地下超市火灾延续时间应该取2h,应该都按2h考虑吧,为什么喷淋按1h考虑呢?
回复
17楼
建议这位兄台看下喷规。喷淋系统一般都是按1小时考虑的,不过我们做的仓库采用ESFR喷头是按2小时考虑的。
回复
18楼
建议这位兄台看下喷淋规范。喷淋系统都是按照1小时来考虑的。喷淋系统属于早期灭火系统,当火灾发展后,喷淋系统已经不能对对火灾形成有效的灭火作用了。
回复
19楼
消防水池的容积为2小时的消火栓用水量和1小时的自动喷淋灭火系统的所用的水量之和!