在未出消防图纸的情况下怎么样估计消防水池的容积(约3000方的地下式超市)?
在未出消防图纸的情况下怎么样估计消防水池的容积(约3000方的地下式超市)?
2楼
消防水池的容积为10分钟的消火栓和自动喷淋灭火系统的所用的水量,估算大概为200立方米
回复
3楼
消防水池的容积为2小时的消火栓用水量和1小时的自动喷淋灭火系统的所用的水量之和。
回复
4楼
二楼说的好象是屋顶消防水箱的容积吧
回复
5楼
我是新手!如果说错不要骂我.....!
回复
6楼
看你的工程建筑类型,然后结合规范计算!
回复
7楼
三楼说的完全正确,二楼指的是屋顶消防水箱
回复
8楼
消防水池的容积一般为2小时消火栓用水量和1小时自动喷淋灭火系统的用水量之和。如果有加密喷淋系统,也要记得加上。还有高规里还有需加3小时消火栓用水量的情况。计算消防水池的容量有时也可以考虑减去市政供水的补水量,这样就可以减少消防水池的容积,减少占地面积,不过一定要计算准确。
消防水池的体积不是储水的容积,切记!
回复
9楼
8楼补充得很完整
回复
10楼
消防水池中注意容积和有效容积的概念!
回复
11楼
哦~~学了不少啊~~~呵呵~~
各位说的都很好啊 ~~我顶啊~呵呵
回复