FFU+DC的施工工艺问题
xiaochengxi2003
2009年12月16日 23:21:44
只看楼主

MAU+FFU+DC中DC是采用吊装,是不是DC设定在回风道内,并卡在彩钢板内用密封胶密封,FFU顶栅上你们有没有特别处理的工艺啦?

MAU+FFU+DC中DC是采用吊装,是不是DC设定在回风道内,并卡在彩钢板内用密封胶密封,FFU顶栅上你们有没有特别处理的工艺啦?
免费打赏
qgpei1225
2009年12月17日 14:28:16
2楼
1:DC有好多放法,有的斜放在回风道里,有的立放在回风内墙上。
但是原则只有一个:
处理回风 防止滴水。
也有用铁皮密封的。
2:FFU顶棚要干净,一般喷涂expoxy
回复
xiaochengxi2003
2009年12月17日 17:49:30
3楼
那喷环氧是在打吊杆前喷还是在打吊杆后喷啦
回复
qgpei1225
2009年12月18日 11:57:14
4楼
都可以
打吊杆前喷涂的话,打好吊杆后补喷。

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-24 17:01 编辑 ]
回复
liao034061
2009年12月24日 20:13:48
5楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: