工程图片版块【有奖征图】--第一季 进行中
z89619473
z89619473 Lv.6
2009年12月16日 22:58:40
来自于工地图片
只看楼主

工程图片版块 【有奖征图】活动开始啦!!希望大家踊跃参加!希望大家踊跃的把这一年自己认为优秀的工程或者自己觉得有必要一块探讨的工程问题,以图片与文字结合的形式发表出来,和大家共同分享您这一年的快乐和收获!!奖励设置: 本次活动奖励以土木币为主,奖励最低+土木币2,最高+20土木币, 只要你的图文够好!!! 只要你的图文能说明一个问题!!! 只要你的图文能给大家启迪!!!! 土木币就加++不停

工程图片版块 【有奖征图】活动开始啦!!希望大家踊跃参加!
希望大家踊跃的把这一年自己认为优秀的工程或者自己觉得有必要一块探讨的工程问题,以图片与文字结合的形式发表出来,和大家共同分享您这一年的快乐和收获!!
奖励设置:
本次活动奖励以土木币为主,奖励最低+土木币2,最高+20土木币,
只要你的图文够好!!!
只要你的图文能说明一个问题!!!
只要你的图文能给大家启迪!!!! 土木币就加++不停
活动规则:
1、所发帖标题前须加 【有奖征图】 字样;
2、在本活动主题贴下面跟帖或在本版块发帖后将贴子的链接放到本活动的回贴里;(请勿重复发帖)
3、所发贴必须有图、有文字说明;(否则无土木币)
4、所发图片需健康,与本论坛内容相符;
5、不得发帖攻击他人,不得插入与本活动无关的图片或内容,否则一律删除;

[ 本帖最后由 z89619473 于 2009-12-24 12:41 编辑 ]
免费打赏
hankehua0910
2009年12月17日 10:17:12
2楼
1、排水立管位于轻钢龙骨石膏板墙板旁边,管道无法固定在墙上,只能将在管道根部固定在楼板上,问题在于固定后管道周围的缝隙就不好封堵了,希望各位多提意见并给出解决方法。
SSL22442.JPG


2、小管的套管没有与墙齐平,我估计是套管被移出了墙体。
SSL22559.JPG


3、施工中被其他施工人员破坏的喷淋集热罩,这里有个问题,我们这个楼原打算是做精装的,后来改为粗装修了,已经计划好的下喷头只能就这样安装了,如果是下喷,又不做吊顶,不加集热罩行吗?
SSL22571.JPG


4、套管偏离,很大一部分原因是预留套管的时候没有吊正,或则是打砼的时候偏离了,这是质量通病。
SSL22584.JPG


5、地下室施工期间,长期处于潮湿状态,排水铸铁管都生锈了,我想问题出在施工队身上,一是支架除锈防锈不到位,二十铸铁管安装中把外面的防腐漆碰掉了。
SSL22615.JPG


6、后开墙洞会给工程留下很多问题,封堵就是个难题。
SSL22628.JPG


7、两根管子共穿一个洞,新鲜,我是第一次见到。
SSL22641.JPG


8、潜污泵安装很不规范,没有安装图集去做,下面的管道应该做成45度的弯头连接。
SSL22642.JPG


9、消防水泵的进水口连接处变径做法有误,应该做成偏心变径,并且上口是平的,这样做是为了防止产生气蚀,影响水泵的工作。
SSL22658.JPG


10、隔膜气压罐安装运输中表面油漆被破坏,很严重。
SSL22677.JPG


11、向上供水的供水管路上过滤器安装有误,Y型过滤器是不能安装在向上供水的立管管路上,如果是向下供水,装在立管上可以,这里我查了一下,是设计有误,这个知识很多设计人都不知道,有一种T型过滤器,可以安装在这里。
SSL22682.JPG


12、消火栓栓口高度,很多项目上都存在这个问题,不能满足施工规范要求。
SSL22991.JPG


13、这里是人防结构,人防内管道都未加密闭阀,而且那个排水铸铁管我看是没有安装密闭阀的空间了,也是设计的问题。
SSL22995.JPG


14、屋顶消防水箱的保温施工有误,水箱拼装法兰处没有保温。
SSL23062.JPG


15、喷头下面是电气专业的母线,不知道碰到这种情况是不是要把喷头该在母线下面做下喷,母线是不能溅水的。
SSL23600.JPG


16、消防水池内的吸水口,管道上安装的是底阀,这个消防水池的防水做法我可没有见过,大多数都是玻璃钢防水。
SSL23007.JPG

[ 本帖最后由 hankehua0910 于 2009-12-17 11:51 编辑 ]
回复
doufee
2009年12月21日 15:35:46
3楼
好图,长见识了!!
回复
changwj
2009年12月21日 19:11:19
4楼
那个两根管共用一个穿墙孔的我也是第一次见到,确实新鲜:lol
回复
h2006518
2009年12月22日 10:47:50
5楼
刚做完的一个单位的职工餐厅 建筑面积:500平米左右,
施工工期:两个月,09.10——09.12
共设有:四个小雅间、两个大雅间及附属房间、大厅可以摆放25座。
工程总造价:约80万,
已经交了,去拍的时候正是吃饭的时间,所以人比较多,哈

[ 本帖最后由 h2006518 于 2009-12-22 22:13 编辑 ]
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:01:06
6楼
这些都是那个单位施工的,简直是不堪入目。像这样的施工单位尽早滚出建筑市场,别糟蹋这片市场为好。
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:05:57
7楼
第一张图片,如果是排水铸铁管,管道在墙上不能固定,可以不设套管,这个有图集可以参考,但必须做管道的止水台,这个管道在卫生间的话,防水可以坐在止水台上。
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:09:33
8楼
第二张图片,建议做管道时让操作人员直接将套管和管道的缝隙用石棉绳填塞捣实,这种就不会出现套管偏斜和不同心的情况了,这种在施工前期策划是就应该明确,就不会出现这种情况了。
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:12:30
9楼
第三张图片,由于喷头离顶板距离不是太远,集热盘可以不装,原则上喷头里顶板距离太远或喷头上不空间过大时才应考虑安装集热盘。
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:15:31
10楼
第七章图片,可笑的是那个防爆波阀已经不让用了,还装那东西,人防知识欠缺。两根管子穿一个套管确实新鲜。
回复
liangpengwei_123
2009年12月22日 11:25:57
11楼
第十五张图片,喷头确实不能设在母线上方,应该做到母线下边来,做成下喷式。还有一个细节,管道三通的位置用一个DN32*25*25的镀锌三通,图上为啥用DN32*25的三通做,后加一个打小头呢,浪费不说,增加了漏水点。缺少美观性。