请教高支模施工经验
lcjjz2008
lcjjz2008 Lv.2
2009年12月16日 21:55:45
来自于建筑施工
只看楼主

本工程有几道梁350*1300,梁顶标高20米,要从±0.000搭起。急!

本工程有几道梁350*1300,梁顶标高20米,要从±0.000搭起。急!

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
cquhg
2009年12月16日 22:44:59
2楼
20米?
我们这有高支模 但都是10左右
但原理都差不多
回复
dzg502
2009年12月17日 12:33:46
3楼
这需要计算方案,还必须经过专家论证了。《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 建质[2009]87号文件规定:混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上必须专家论证。
回复
peakpeng
2009年12月17日 19:18:17
4楼
根据实际情况,建立计算模型,(材料一定根据现场实际值选用,例如钢管的承载了,可以实地取样试验后用来计算),计算后,根据模板规范,添加相应的构造措施,通过专家论证是不成问题的。施工时,注意加强检查,检查与方案的符合性。就可以了
回复
csccbjs
2009年12月31日 09:10:00
5楼
建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则
建质[2009]254号
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇〇九年十月二十六日
回复
koerchen
2010年06月23日 11:12:35
6楼
搭设方式还是那几个,可能要加强整体的稳定性,这么高的模板还是小心点好,
间距可以调小一点,剪刀撑水平的竖直的都要注意布置,还有立杆地下的垫层一定要处理好,大梁地下采用多增加立杆,大梁2侧曾家连续设置的剪刀撑。就是以小心为主,安全第一位。有柱子的话可以抱柱等措施~

[ 本帖最后由 koerchen 于 2010-6-23 11:13 编辑 ]
回复
df0111
2010年06月24日 14:19:23
7楼
高支模不要听他的名字可怕,实际上很简单,跟一般支模的区别就在于排架的纵横间距缩小,步距缩小,还有再增加水平剪刀撑。
排架如何搭设必须要通过《施工现场安全计算软件》进行计算,而且因为它的高度大于8米,所以必须要通过专家评审。
回复
jaryter
2010年06月26日 21:34:46
8楼
你按梁下立杆横距600,纵距900,主次龙骨300来布置,板下按900*900布置,没问题。我算的梁是20.2m,截面500*1200都没问题
回复
lg9779
2010年06月28日 08:11:12
9楼
个人经验,做技术的,一定不要怀着侥幸过关的心态对待,经过计算间距进行支模,保证长细比满足要求,有柱抱柱,或加设抛撑、或者揽风绳,严格检查现场支模情况
回复
huaying1639
2010年08月11日 11:20:52
10楼
有柱子的抱柱,如何理解
回复
wjq184
2010年08月13日 08:24:38
11楼
浇筑混凝土时,一般先浇筑墙、柱。模板支架与框架柱进行有效连接后,浇筑完柱子后,柱子本身会对模板整体稳定起到很好的约束作用。因此,我们一般施工时,尤其对高支架,必须要求将柱箍与整体支架相连,以增强支架侧向稳定性。对于危险性较大的高支架,我们一般都是先浇筑框架柱至梁底,然后施工梁板时,将高支架连墙于框架柱,这样对于高支架的稳定性有很好的保障。
回复