户外变压器
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2009年12月16日 15:35:03
来自于变压器
只看楼主

做一个200KVA的户外变压器,请问高压侧是否需要给出单独的进线柜?还是和户外变压器是一体的,只做过室内的,分高压柜和低压柜,不知者该怎么办,谢谢了,急用

做一个200KVA的户外变压器,请问高压侧是否需要给出单独的进线柜?
还是和户外变压器是一体的,
只做过室内的,
分高压柜和低压柜,
不知者该怎么办,
谢谢了,
急用
免费打赏
chenyun1127
2009年12月16日 16:46:32
2楼
可以做成台架形式
回复
一指慢
2009年12月16日 20:49:49
3楼
200KVA的户外变压器做成杆台不行吗?:(
回复
zsx.727
2009年12月17日 15:53:06
4楼
哦多谢各位了,
回复
andy_2009
2010年02月08日 15:58:15
5楼
:handshake :handshake
回复
lingxuct
2010年02月09日 10:49:54
6楼
H形杆上放变压器,杆顶横担下装跌落(熔丝)开关和避雷器;变压器用 [ 型钢支撑,下面挂开关和计量箱,杆下做接地装置(引上到变压器——可用镀锌扁钢或圆钢),开关箱接出线。
回复
hkgd8848
2010年02月16日 14:23:56
7楼
200的户外可以做台架,也可以放在水泥墩上,应该采用最简单的架空线经跌落(熔丝)开关和避雷器到变压器的方式,低压出线可根据实际情况采用电缆或者架空出线
回复
hbyxgs
2010年02月17日 15:30:37
8楼
H形杆上放变压器,杆顶横担下装跌落(熔丝)开关和避雷器;变压器用 [ 型钢支撑,下面挂开关和计量箱,杆下做接地装置(引上到变压器——可用镀锌扁钢或圆钢),开关箱接出线。
说的非常对!
回复
lzsir2000
2010年04月26日 10:30:56
9楼
是否需要有无功补偿?
回复
maquanxi723
2010年04月27日 16:02:05
10楼
H形杆上放变压器,杆顶横担下装跌落(熔丝)开关和避雷器;变压器用 [ 型钢支撑,下面挂开关和计量箱,杆下做接地装置。