消防电梯井排水
corelli
corelli Lv.7
2009年12月15日 22:38:07
只看楼主

规范如是说:消防电梯井底......不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池.请问2.00m3指的是排水泵工作的有效容积还是指低于井底的集水坑的总容积:Q

规范如是说:

消防电梯井底......不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池.

请问2.00m3指的是排水泵工作的有效容积还是指低于井底的集水坑的总容积:Q
w-jwei
2009年12月16日 08:40:57
2楼
是指有效的容积!也就是最高水位与最低水位之间的有效容积!!
回复
corelli
2009年12月16日 13:30:17
3楼
消防电梯井排水
回复
ygd1026
2009年12月17日 19:53:09
4楼
按规范来,很多东西不是你觉得就应该是正确的。

一定要按有效容积来,宁大不小。否则,审查不过叫你改的时候你就知道了。建筑结构都因为这一个坑跟着你改。。。。




给排水设计QQ群:4525793招人中。需有设计经验,并担任设计职位者加入。条件不符请绕道。
回复
liao79
2009年12月21日 13:03:43
5楼
同意楼上的说法。我公司的标准做法是:LXBXH=2.0X1.5X1.5米,保证有2.0m³的有效容积。
回复
shibushi1983
2009年12月28日 14:06:30
6楼
这东西往往不用,可一用上就不能出差错。
回复
chenzq_001
2009年12月28日 15:44:08
7楼
是指有效的容积!也就是最高水位与最低水位之间的有效容积!!
回复
whf1118
2010年03月09日 15:21:34
8楼
:handshake
回复
dahuang
2010年09月20日 10:09:39
9楼
应该指有效容积啊
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:22:19
10楼
学习中!:lol
回复

相关推荐

APP内打开