假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.

假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.
免费打赏
zyz8438
2009年12月19日 11:31:02
2楼
按照楼主的描述,应该是A、B之间没有互为备用关系,而是用C作为公共备用。这种设计在许多电厂厂用电中见过。
C变压器低压侧应该有公共备用母线C,并有给A母线供电的A备用分支开关及给B母线供电的B备用分支开关。假设C变压器和备用母线平时处于热备用状态,则当A进线断电,其A备用分支自动投入,若B进线断电,则B备用分支自动投入。A分支和B分支之间没有联锁关系,所以如果A、B进线同时断电,则A分支和B分支会同时自投。
电流采各个备用分支的电流。
回复
dgbyls
2009年12月19日 18:31:36
3楼
学习了,谢谢
回复
lingxuct
2009年12月20日 10:18:10
4楼
支持2楼,A、B二个都以C为备用,当A、B二个同时停电,当然是同时合备用电源。

“备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号”???这话说的太远了,BZT只检测有压与无压,不用检测电流!
自投需要有条件的:
1、在用段失电,不失电就没必要投备用电源;
2、备用段有电,没电是无法断路器的(无控制电源,开关如何动作?)
所以,BZT检测失电是不是故障跳闸(是则闭锁————不自投),其次检测备用电源有压。
回复
zouhuijie
2009年12月20日 17:48:30
5楼
C变压器能否同时带上A和B 的总负荷 。需要考虑容量问题
回复
bbjl520
2009年12月20日 23:22:10
6楼
又学习了,谢谢
回复
tcchezhong
2009年12月21日 11:21:58
7楼
如果是厂用电,规范规定(读读吧!)只投一次,谁先动作算谁滴啦!
回复
xiaochi511
2009年12月22日 21:57:56
8楼

我用的是珠海万利达的备自投需要检测进线电流,还有A、B之间有互锁的关系,只要A分支投入,B分支就不能动作。只是这个动作时间不知道怎么整定,是有可能同时断电的可能。
回复
xiaochi511
2009年12月22日 22:02:44
9楼
回复
zyz8438
2009年12月23日 23:32:43
10楼


A和B变压器所带的莫非是同一个母线。如果是这样,那么肯定不能同时投入A分支和B分支。如果A和B变压器带的是两个完全独立的母线,则允许A分支和B分支同时投。(最好有个主接线图)

取进线电流是必要的。为的是防止PT断线时备自投会误动作。
回复
xiaochi511
2009年12月26日 18:15:00
11楼
A和B所带 的不是同一个母排,但是你同时投入备用变压器的容量不够啊
回复