备自投问题
xiaochi511
xiaochi511 Lv.5
2009年12月14日 19:10:13
来自于继电保护
只看楼主

假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.

假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.
免费打赏
yzrdsf
2009年12月30日 14:29:38
12楼
学习了谢谢
回复
zyz8438
2010年01月02日 10:55:06
13楼
A和B完全是两个独立的电源系统吗?还是说A和B都在同一个电网系统中?
如果A和B完全相互独立,那么A和B同时失电的几率太小,可以忽略不予考虑。
但如果A和B之间实际上还是同一个电系统,那么上一级电源失电,有可能导致A、B同时失电,这时C自投,可能会备用变压器容量不够。但现在的备自投装置,一般都有过负荷减载功能。
回复
xiaochi511
2010年01月13日 18:03:17
14楼
6KV段是不一样的。这个卷册设计完了,现在有一个问题就是进线的断路器的故障信号是否需要去闭锁备至投装置呢?如果是短路器本身的故障你闭锁了备至投,那不是不能及时供电了,师傅非要用这个信号去闭锁备至投。
回复
chnp38
2010年01月13日 19:08:58
15楼
备自投装置关键问题有几个:
一、电压信号采集问题:
有电压继电器采集、模拟/数字变换采集,现在为了保证可靠性,往往应使用模拟/数字变换采集;而电压继电器由于接点不够可靠,往往不建议使用;
二、电流采集问题:
如果不采集电流,那么当PT(或者不经PT直接接保险)保险熔断两相及以上的话,BZT装置将误动作。
回复
xuzjhysh
2010年01月26日 15:50:45
16楼
学习中:)
回复
fjw1204
2010年07月24日 15:44:48
17楼
:kiss:
回复
wutianxn
2010年08月15日 15:28:01
18楼
鲜花鲜花鲜花鲜花:call: :call: :call: :call: 谢谢楼主
回复
rg02893
2010年08月15日 15:52:28
19楼
:victory:
回复
13741140
2010年08月20日 09:55:03
20楼
A、B之间有母联吗?
若有母联,互锁是为设备选型经济。如果A、B同时供电,势必要求更高分段能力的断路器。一般的两进线一母联均这样设计,A、B间有备自投装置。若A、B都失电,则C的备自投动作。备自投不等同于快切装置,备自投动作的时间,低压电机早就跳闸了,关键是看能否带动高压电机

备自投一般的检测逻辑为检测无压(可加入PT保险熔断闭锁),检测无流(可投退)、检测开关位置、检测保护跳闸闭锁(可投退)。可以看出,检测无压及断路器位置才是备自投动作与否最关键的信号
回复