流量增大是压力下降的原因
sybxbjb
sybxbjb Lv.7
2009年12月14日 11:03:44
来自于采暖供热
只看楼主

水泵的流量和扬程是反比的,系统失水量大,为补充失水量,造成出口压力降低。

水泵的流量和扬程是反比的,系统失水量大,为补充失水量,造成出口压力降低。
免费打赏
duckula1983
2009年12月14日 15:52:56
2楼
失水量增大,失水量增大,压力下降,导致流量增加么?
这样说有些牵强
我倒是认为水泵流量增大
是因为管路阻力下降所致
懂水泵运行调节的应该知道这一点

失水,只是其中一个方面罢了
因为失水,就当成管路接通大气吧
就相当于喷向无限大的空间,或是管路
完全没有阻力
导致运行工况向右下方移动
流量增大
扬程减小
故水泵出口压力偏低

qq 29498301
尽量把事物看的简单,但不要太简单!--爱因斯坦
回复
fsb427
2009年12月14日 15:56:09
3楼
系统失水,不会导致循泵流量增加
回复
ahtk
2009年12月15日 09:38:01
4楼
:) 同意 楼上的观点
最近上暖通论坛,老是看到一些莫名其妙的问题?真不知到我们的学校是怎样培养学生的!
回复
kkcoo
2009年12月15日 10:06:00
5楼
对于定流量的泵是这样的。
回复
fine_2009
2009年12月15日 10:42:44
6楼
呵呵,关键是论坛吸引不到多少高水平的人,象3楼4楼这样的如果多一些的话论坛自然就好了。再就是论坛的版主,做一段时间就没有兴趣了,所以可以看到论坛的版主大都是短期活跃的。而象张三那样的牛人,可能论坛水平太低,没有很大参与的兴趣了吧。
回复
fine_2009
2009年12月15日 10:46:05
7楼
另外楼主的:“流量增大是压力下降的原因”,本身对泵来说是不错,但“系统失水量大,为补充失水量,造成出口压力降低”,本身失水会有影响,但不是主要矛盾,把它当成主要矛盾就有问题了。