请高手指教-关于配线架
维尼
维尼 Lv.3
2005年07月13日 10:34:48
只看楼主

某住宅楼共6层,一梯两户,要求每户1个数据网络配备1根5类4对对绞线;电话配备2根5类4对对绞线。楼层配线设备FD为120对110模块,12个RJ45模块。那么从建筑物设备间引来2根5类25对电缆和1根3类25对电缆到FD,可配出36根5类4对对绞线。请教是如何计算的,如何接线的。谢谢

某住宅楼共6层,一梯两户,要求每户1个数据网络配备1根5类4对对绞线;电话配备2根5类4对对绞线。楼层配线设备FD为120对110模块,12个RJ45模块。
那么从建筑物设备间引来2根5类25对电缆和1根3类25对电缆到FD,可配出36根5类4对对绞线。
请教是如何计算的,如何接线的。
谢谢
免费打赏
维尼
2005年07月13日 10:39:07
2楼
主要是1根3类25对对绞线是如何配出24根5类4对对绞线的。
回复
eman
2005年07月13日 11:13:38
3楼
2点意见,第一,住户家为什么要用2根5类4对做2根外线电话.用一根即可,住户电话没必要做综合布线,数据做综合布线即可.
第二,每户1根5类做数据,一梯2户,6层也就12户人家也就12根5类水平出线.设备间要按主干做那就是要1根光缆或2根5类线即可,看你写的应该是直配的方式.FD只是转接把大对数变成5类4对而已.
2根25对=50对,12跟4对=48对.所以理论上是一对一的,然后通过2个110数据配线架进行跳线,一边是2跟50对进,另一边是12跟4对出.数据就PASS了.语音就好理解了,你这个不是计算了,不是主干的话不用计算按1:1陪就是了.主干计算详见综合布线设计规范.
回复
维尼
2005年07月13日 13:49:09
4楼
十分感谢EMAN
回复
laolai123123
2005年07月15日 15:56:50
5楼
支持
回复

相关推荐