STRATR水池浮力计算底板自重组合问题请回答
szmlm0366
szmlm0366 Lv.9
2009年12月13日 21:36:54
只看楼主

STRATR水池浮力计算底板自重组合问题,底板加自重组合后,底板内力反而比比不加自重大,怎么回事,我用别的软件模拟计算,发现结果不一致,单工况基本一致,组合后相差很大,什么原因?

STRATR水池浮力计算底板自重组合问题,底板加自重组合后,底板内力反而比比不加自重大,怎么回事,我用别的软件模拟计算,发现结果不一致,单工况基本一致,组合后相差很大,什么原因?
免费打赏
szmlm0366
2010年01月04日 19:32:54
22楼
水池浮力计算(软件默认组合)砼重25(弹簧不按单项受力计算,因为弹簧上下都要起作用)
回复
szmlm0366
2010年01月04日 19:57:04
23楼
软件默认组合
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:00:15
24楼
配筋最大是6
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:05:39
25楼
只改变了砼的自重
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:06:34
26楼
这和其它软件计算结果基本一致
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:08:02
27楼
我认为较为正确的是如下计算组合
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:14:32
28楼
有利取1.0,不利取1.27
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:22:14
29楼
合理的底板上部配筋,上浮时,最好单独计算,和其它一起算,模型难模拟,困难太大。和网上的一个模型计算,误差太大,结果概念也不轻,我也希望别出现计算错误,请版主再研究后,再解答,谢谢
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:29:38
30楼
上图砼重度为25,不是1,本图和上图不是一个,26楼的图是软件默认组合,砼重度特意改为1的配筋图,30楼的砼重度为25,合理组合的配筋结果
回复
szmlm0366
2010年01月04日 20:45:10
31楼
砼重度特改为1时配筋,结果肯定和实际·不符,只是说明底板自重对底板上部配筋有利的结论,这用pkpm计算结果一致.
回复

相关推荐

APP内打开