STRATR水池浮力计算底板自重组合问题,底板加自重组合后,底板内力反而比比不加自重大,怎么回事,我用别的软件模拟计算,发现结果不一致,单工况基本一致,组合后相差很大,什么原因?
STRATR水池浮力计算底板自重组合问题,底板加自重组合后,底板内力反而比比不加自重大,怎么回事,我用别的软件模拟计算,发现结果不一致,单工况基本一致,组合后相差很大,什么原因?
12楼
底板向上最大变形为18.3
回复
13楼
底板向上最大变形为18.3,两者一样
回复
14楼
官方演示软件就是这样组合的,肯定是在组合上出的毛病,提出来,希望大家在计算时注意该问题
请版主看,如何解决好,谢谢
回复
15楼
肯定不是边界条件设的不对,自重对底板的作用比较特殊,官方演示软件计算结果有误,提醒大家注意
回复
16楼
我对于你关于边界条件设置的不对,表示赞同,应该是官方演示软件计算结果有误:lol
回复
17楼
很感谢大家对软件的关注与支持,您的模型,我们下载看了下,建得很好,恭喜您,说明您用了一定的功夫。
经过我们分析,软件的计算结果完全正常:
考虑自重情况下,侧壁的自重远大于底板的重量,这样就会引起脚部向外的弯扭,进而引起底板的上翘(大于底板自重产生的向下的弹性变形),所以在考虑自重情况下,底板顶部的配筋会大(自重下的变形及内力充分说明了这种情况,你在plots里查看就可以了);
另外,我们希望您采用不同脚部约束的方法,来比较各种情况下的配筋,这样就会对我们传统的思维有更多深刻的认识。
如果还有问题,欢迎您参与交流与讨论,也可以电话联系我们:021-65523438,021-65544055
回复
18楼
非常感谢版主的解答,整体分析和以往的简单感念是不同的,解释完全正确,谢谢,我感觉软件很好,因单位有pkpm,想提买STRATR是困难的,因pkpm已普及,买都是结构的不容易,我正在学习,真正体会到软件的优越性,在向院里提出。你最好能邮一个有时间限制的或先借个狗,用一段时间,通过一个工程计算,对比一下,才能提出决定使用。我们是国营企业,以前我们买旗云等软件,就是公司提供的单机狗让我们用了近半年,后我院买了网络版,单机狗也优惠买下了,我很喜欢你们的软件,能解决的问题多,能模拟石化企业的各种模型情况,pkpm有些是模拟不了的,欢迎你们来我院推广宣传
回复
19楼
非常感谢您对STRAT软件的支持!您对STRAT的理解完全正确,软件可以做到整体建模整体分析。
方便的话提供一下你们院的名称,我们可以过去给你们演示!
回复
20楼
我是中石油东北炼化有限公司葫芦岛设计院土建室,我用pkpm模拟做两个软件有出入,主要是工作工况
组合的问题,一会我在做一个,请帮助理解,谢谢
回复
21楼
软件演示有两个疑问,由于水池受力特殊,一次计算很困难,第一个是组合系数问题,石化规范要求,分项系数有利的取1,不利的取1.27,第二,演示的计算边界条件对于算浮力我认为不合适。我人为在大的水浮力的作用下,除四周有条板压着水池不上浮外,其余均底板均应和基础没有太大关系,基本是脱口的。我建了一个模型,计算结果如下包里
回复