关于消防水池的水位标尺
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2009年12月12日 19:31:20
只看楼主

以前院里有人画消防水池选用了水位标尺,套用图集S318,今天审查出来说图集S318已经废止,不知道有没有什么可以替换的图集?水位标尺是不是只是用来看消防水池的液位高???那我用液位计可以吗?或者说我有什么其他的东西可以替换的?都适合在什么场合用?有什么优缺点??呵呵 不好意思 十万个为什么了,请大家帮帮忙............

以前院里有人画消防水池选用了水位标尺,套用图集S318,今天审查出来说图集S318已经废止,不知道有没有什么可以替换的图集?水位标尺是不是只是用来看消防水池的液位高???那我用液位计可以吗?或者说我有什么其他的东西可以替换的?都适合在什么场合用?有什么优缺点??呵呵 不好意思 十万个为什么了,请大家帮帮忙............
免费打赏
hzy8607
2009年12月13日 11:16:17
2楼
关于消防水池的水位标尺
回复
jjplj
2009年12月14日 11:15:13
3楼
可以装液位计,中控室显示液位状态即可