有四根管径是200的管要并一起从排烟井排至180米高的天面。并管后的管径应该选择多少的?排烟井内的管径要选多少?应该根据什么,怎样选择呢?俺还是门外汉。。。:( 。。。大大们教教我吧。。。
有四根管径是200的管要并一起从排烟井排至180米高的天面。并管后的管径应该选择多少的?排烟井内的管径要选多少?
应该根据什么,怎样选择呢?
俺还是门外汉。。。:( 。。。大大们教教我吧。。。
2楼
按<15米的速度即可 。
回复
3楼
怎么算啊?能不能说详细点?
<15米的速度是指什么的速度啊?......
回复
4楼
指的是风道内流速,首先要知道各个风道的风量。根据风量假定流速<15m,计算风道大小
回复
5楼
只要按风量计算吗?跟排放的高度没有关系吗?用不用考虑排放压力损失,然后适当加大管径啊?
回复
6楼
排放的高度在选择风机的时候要考虑,知道了风量、按高度,长度计算出风压就可以选择合适的风机
回复
7楼
楼上正解,互相学习
回复
8楼
能不能给我发一个实例呢?大概意思是明白了,但是细节问题还不是很清楚...
回复
9楼
知道管径算风量啊,通风空调手册中有风速选用范围,如果200管不是你自己定的,选较高流速,是自己定的,选中间流速(流速过大会产生噪声),有了风速、管径就可知道流量。四管风量相加就是总风量了,有了总风量,选定风速,管径就知道了
回复
10楼
金属是<20m/s ,一般取14m/s.非金属是<15m/s,一般取12m/s.参考的是王汉青的<
<通风工程>
>
通风工程>
回复
11楼
不用那么快吧.用镀锌钢板的话<10m/s可以不?
回复