配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关?请高人指点!
配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?
还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关?
请高人指点!
2楼
1、无变压器(其他配电室引来的)低压电源,“还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?”
要看引来电源侧无功电量如何,cosφ>0.90时可不装补偿了。需要补偿时按Q=P(tgφ1-tgφ2)计算。
2、四芯185交联电缆的安全载流量是350A左右,负荷需要300KW(距离在200米以内)时可再加一根四芯185的交联电缆,建议二根电缆分开各接150KW负荷,尽可能不要用双拼。
回复
3楼
回复
4楼
路过,学习中
回复