SSW和GSSAP
l-l134
l-l134 Lv.3
2009年12月11日 10:36:03
来自于广厦结构
只看楼主

设计了一栋六层的宿舍,用SSW和GSSAP算出的结果出入还是挺大的。本来是构造配筋的,用GSSAP算竟然受扭。到底哪个算出的配筋比较合理?希望高手帮忙解答一下。

设计了一栋六层的宿舍,用SSW和GSSAP算出的结果出入还是挺大的。本来是构造配筋的,用GSSAP算竟然受扭。到底哪个算出的配筋比较合理?希望高手帮忙解答一下。
zcygq
2009年12月12日 11:34:46
2楼
是什么地方受扭?梁?抗扭系数调了吗?
回复
l-l134
2009年12月12日 15:29:51
3楼
部分主梁和次梁首尾跨,腰筋本来是构造配筋的,GSSAP算后就变成受扭。抗扭系数取值都是一样的,都是0.7.怎么两种方式的受力分析会差这么对呀。
回复
zcygq
2009年12月13日 11:26:39
4楼
按广厦的说法是,次梁的算法改变了,SSW用的是连续梁的算法,GSSAP用的是梁刚度分配法,又说两种方法都可以,搞得云里雾里的。。。另外,现浇梁板的话,抗扭系数可以调到0.4的
回复
l-l134
2009年12月13日 12:22:20
5楼
两种方式算出的结果梁配筋和柱配筋可以相差2到3个直径。这差距就大了。
回复
woaipanqun
2009年12月14日 11:20:43
6楼
以GSSAP为准,SSW次梁不进入空间分析的!
回复
yun429
2009年12月18日 23:31:07
7楼
受扭是真实情况,建议按照GSSAP的结果计算。
回复
wdh569
2011年01月19日 11:18:25
8楼
学习了。。。。。
回复
coco1988222
2011年01月25日 17:05:58
9楼
受扭是真实情况,但是这个扭矩可以大大陪那么多受扭钢筋么
回复
猫咪1000
2011年08月09日 14:09:24
10楼
建议按照GSSAP的结果来考虑,毕竟这才是最基础的
回复
zypsjy
2011年08月16日 14:59:43
11楼
我是菜鸟,刚刚学习广厦,发现里面有好多计算的模块:SSW、GSSAP、ss 、tbsa 、satwe、 etabs,这些有什么区别,都是做什么用的,为什么我做的模型中就不能做SATWE.模型最简单就是4跟柱子4个梁。
回复

相关推荐

APP内打开