国家康居示范小区智能化系统示范小区建设要点与技术导则


--------------------------------------------------------------------------------

时间:2004-8-13
一、总则
(一)示范小区总体目标与实施原则为促进住宅建设的科技进步,提高住宅功能质量,采用先进适用的高新技术推动住宅产业现代化进程,建设部在总结“2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目”工作经验的基础上,拟自2000年起,用五年左右的时间组织实施国家康居示范小区智能化系统示范小区(以下简称示范小区)。
其总体目标是:通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设和工程示范提高住宅高、新技术的含量和居住环境水平,以适应21世纪现代居住生活的需求。
示范小区建设实施原则如下:
①必须符合国家信息化建设的方针、政策和地方总体规划建设的要求;
②应在省级以上建设行政主管部门的指导和当地人民政府的领导下进行;
③示范小区的等级标准应与拟建住宅小区的定位及住宅性能的等级标准基本适应;
④示范小区的规划、设计、建设应与住宅小区规划、设计、建设同步进行;
⑤示范小区的规划、设计、建设必须遵循国家和地方的统一标准、规范;
⑥示范小区的部品应采用集约化生产的相互匹配的产品、设备进行现场精密组装;
⑦示范小区必须实行严格的质量监控,并达到国家统一规定的验收标准。要提高工程优良品率,创优质工程;
⑧成片开发建设的小区,智能化建设必须纳入住宅开发建设的全过程,实行统一规划、设计、建造;
⑨示范小区建设应推广、应用适度超前的先进、适用、优化集成的成套技术体系和设备体系;
⑩示范小区建设应推进信息资源共享,促进我国住宅信息设备、软件产业的发展。

(二)示范小区分类为使不同类型、不同居住对象、不同建设标准的住宅小区,合理配置智能化系统建设,示范小区按其功能要求、技术含量、经济合理性等因素综合考虑,划分为:一星级(普及型,符号★,下同)、二星级(提高型,符号★★,下同)、三星级(超前型,符号★★★,下同)三种类型。
(三)示范小区建设要求示范小区的建设应符合“文明居住环境”的要求,采用先进、适用的智能化成套集成技术,提高居住区的安全性、适用性和物业管理水平。在建设主管部门的指导下,通过示范小区建设,鼓励住宅信息集成企业、产品与设备开发企业积极参与住宅产业现代化工作,发展新兴的住宅信息产业。
1、建立和完善住宅智能化工程质量保障体系
①住宅智能化技术、产品、设备和通过优化集成后的成套设备的质量审验:
②小区工业化、装配化作业的质量监控制度;
③小区质量综合评价制度。

2、实行住宅智能化工程与住宅小区建设工程同步建设
①住宅智能化工程与住宅小区建设实行统一规划、设计、建造;
②对住宅智能化工程实行材料、设备、产品集成化生产,发展我国住宅信息产业;
③实行智能化工程的工业化、装配化施工,减少现场加工。3、智能化布线应符合开放性、兼容性、扩展性、多介质和大网络等要求,达到布线简化,安装方便,技术可靠,经济合理的目标。实现不同等级的高水平、高质量、高效益的住宅智能化技术系统。
4、积极推广应用国家和建设部正式推荐的住宅智能化新技术、新材料、新设备、新产品。
5、提前做好住宅物业智能化管理。示范小区在实施前应对未来物业智能化管理进行全面笄,在工程实施的适当电动机超前介入,做好工程竣工后物业智能化管理的一切准备工作。工程交付使用前必须确保物业智能化管理安全、准确、可靠地运转。
6、建设三星级示范小区应将物业管理的智能化系统作为住宅现代信息集成建造系统(HI-CIMS)中的子系统,超前纳入住宅小区开发建设的统一规划、设计、施工和管理的总体目标中。

(四)住宅规划设计要求示范小区建设除遵守上述原则外,小区规划设计尚应符合建设“文明居住环境”总体目标和“五要一保”(即科技含量要确保、厨卫设备要配套、装修一次要完好、住房改革要兑现、物业管理要达标和标准灵活保活销)的实施原则。具体要求如下:
1、规划设计水平不得低于“国家2000年小康型城乡住宅科技产业工程示范小区规划设计导则”(以下简称导则)的规定。
①一星级示范小区不得低于示范小区规划设计方案评审合格水平;
②二星级示范小区不得低于示范小区规划设计方案评审良好水平;
③三星级示范小区不得低于示范小区规划设计方案评审优秀水平。
2、工程综合验收标准不得低于“国家2000年小康型城乡住宅科技产业工程综合成果验收量化指标体系”(以下简称指标体系)的规定。具体要求如下;
①一星级验收成果不得低于“指标体系”的合格标准;
②二星级验收成果不得低于“指标体系”的良好标准;
③三星级验收成果不得低于“指标体系”的优秀标准。(五
回复
donggewang
2005年07月12日 09:08:48
3楼
四、示范小区技术要求
(一)系统结构小区物业管理智能化系统是以信息传输通道(可采用电话线、有线电视网、高速宽带数据网、宽带光纤用户接入网、现场总线或RS485总线等)为物理集成平台的多功能管理与监控的综合性系统,并与CATV、公共交换网互联网等联网使用。小区内部可以采用多种网络拓扑结构(如树型结构、星形结构或混合型结构)。小区物业管理智能化系统的总体框图。(二)系统功能小区物业管理智能化系统由安全防范子系统、信息管理子系统和信息网络子系统组成,系统功能框图。
(三)系统硬件1、小区物业管理智能化系统的硬件有信息网络、计算机、公用设备、计量仪表和电子器材等。系统硬件应具有先进性,避免短期内因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早淘汰。2、在充分考虑先进性的同时,硬件系统应立足于用户对整个系统的具体需求。应优先选择先进、适用、成熟技术。最大限度地发挥投资效益。3、无论是系统设备还是网络拓扑结构,都应具有良好的开放性。网络化的目的是实现设备资源和信息资源的共享,因此,计算机网络本身应具有开放应届生,并应提供标准接口。用户可根据需求,对系统进行拓展或升级。4、计算机网络选择和相关产品的选择要以先进性的适用性为基础,同时考虑兼容性。系统设备应俦选择根据已有国际标准设计、生产的标准化设备,避免因兼容性差造成系统难以升级或拓展。5、随着社会的不断发展和进步,住宅小区物业管理智能化系统的规模、自动化程度会不断扩大和提高,用户的需求会不断变化。因此,系统的硬件应充分考虑未来可升级性。
(四)系统软件系统软件是小区物业管理智能化系统的核心,它的功能好坏直接关系到整个系统的水平。系统软件包括:计算机及网络*作系统、应用软件及实时监控软件等。
1、系统软件应具有很高的可靠性和安全性。
2、系统软件应*作方便,采用中文图形界面,采用多媒体技术,使系统具有处理声音及图象的能力。用机环境要适应不同层次住户及物业公司人员的素质。
3、系统软件应符合国家、行业标准以及国际标准,便于多次升级和支持新硬件产品。4、系统软件应具有可扩充性。5、示范小区实施细则
(五)安全防范子系统
1、出入口管理与周界防越报警系统建立封闭式的小区,加强出入口管理,防范区外闲杂人员进入,同时防范非法翻越围墙壁或栅栏。示范小区应建立周界防越报警系统,在小区内安装探测器。当发生非法翻越时,探测器可立即将警情传送到智能化管理中心,中心将在电子地图上显示出翻越区域,以利于保安人员及时准确地处理。其功能要求如下:①周界全面设防,无盲区和死角;②探测器抗不良天环境干扰能力强;③防区划分适于报警时准确定位;④报警中心具备语音/警笛/警灯提示;⑤中心通过显示屏或电子地图识别报警区域;⑥翻越区域现场报警同时发出语音/警笛/警灯、警告;⑦报警中心可控制前端设备状态的恢复;⑧夜间与周界探照灯联动,报警时,警情发生区域的探照灯自动开启;⑨与闭路电视监控系统联动,报警时,警情发生区域的图像自动在监控中心监视器中弹出;⑩进行报警中心报警状态、报警时间记录。
2、闭路电视监控系统闭路电视监控系统是在小区主要通道、重要公建及周界设置前端摄像机,将图像传送到管理中心。中心对整个小区进行实时监控和记录,使中心管道人员充分了解小区的动态。功能要求如下:①对小区主要出入口、主干道、周界围墙或栅栏、停车场出入口及其它重要区域进行监视;②中心监视系统应彩多媒体视像显示技术,由计算机控制、管理及进行图像记录;③报警信号与摄像机联锁控制,录像机与摄像机联锁控制;④系统可与周界防越报警系统联动进行图像跟踪及记录,当监控中心接到报警时,监控中心图像视屏上立即弹出与报警相关的摄像机图像信号;⑤视频失落及设备故障报警;⑥图像自动/手动切换、云台及镜头的遥控;⑦报警时,报警类别、时间,确认时间及相关信息的显示、存储、查询及打印。
3、对讲防盗门系统对讲系统是在各单元入口安装防盗门和对讲装置,以实现访客与住户对讲/可视对讲。住户可遥控开启防盗门,有效地防止非法人员进入住宅楼内。功能要求如下:①可实现住户、访客语音(或语音图象)传输;②通过室内分机可遥控开记防盗门电控锁;③门口主机可利用密码、钥匙或感应卡开启防盗门锁;④高层住宅在火灾报警情况下可自动开启楼梯门锁;⑤高层住宅具有群呼功能,一旦灾情发生,可向所有住户发出报警信号。
4、住户报警系统住户报警系统是为了保证住户在住宅内的人身财产安全。通过在住宅内门窗及室内其它部位安装各种探测器进行昼夜监控。当监控到警情时通过住宅内的报警主机传输至智能化管理中心的报警接收计算机。接收机将准确显示警情发生的住户名称、地址和所遭受的入侵方式等,提示保安人员迅速确认警情,及时赶赴现场,以确保住户人身和财产安全。同时住户也可通过固定式紧急呼救报警系统或便携式报警装置,在住宅内发生推动案件和病人突发疾病时,向智能化管
回复
donggewang
2005年07月12日 09:08:59
4楼
2、供电设备、公共照明、电梯、供水等主要设备监控管理对小区内给排水、变配电系统以及电梯等进行工作状态的实时监测和控制,从而实现公共设备的最优化管理并降低故障率。同时,利用传感器技术和网络通讯控制技术,根据自然光亮度和使用要求,采用智能开关方式和定时自动控制方式实现公共照明及环境灯光的自动控制。从而达到优化整个小区灯光照明,延长灯具寿命和节约能源的目的。功能要求如下:①给排水设备(水泵、电控阀等相关设备)运行状态显示控制、查询、故障报警;②蓄水池(含消防水池)、污水池的水位高低检测;③饮用蓄水池过滤、杀菌设备控制监视;④变配电设备状态显示、控制、查询、故障报警;⑤电梯运行状态显示、控制、查询、故障报警及停电时的紧急善处理;⑥公共照明开启、关闭时间的设定;⑦公共照明控制回路的开启设定;⑧灯光场景的设定及照度的调整。
3、车辆出入/停车管理系统通过对小区停车场出入口的控制,完成对车辆进出及收费的有效管理。功能要求如下:①车辆进出及存放时间的记录、查询;②外来车辆收费的管理;③区内车辆存放的管理。
4、紧急广播与背景音乐在小区广场、中心绿地、组团绿地、道路交汇等处设置音箱,音柱等放音设备,由管理中心集中控制,可在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐,也可通过遍布于小区内的音箱播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等。同时,在发生紧急事件时可作为紧急广播强制切入使用。功能要求如下:①平时播放音乐节目,在特定分区可插入业务广播、会议广播和通知等;②当火灾及其它紧急事件发生时,可切换至火灾报警广播或紧急广播。
5、物业计算机管理系统硬件部分采用计算机或计算机局域网组成。软件部分以高效、便捷的软件体系来协调小区居民、物业管理人员、物业服务人员三者之间的关系。对物业管理中的房产、住户、服务、公共设施、工程档案、各项费用及维修信息资料进行数据采集、传递、加工、存储、计算等*作,反映物业管理的各种运行状况。软件结构应以网络为基础,实现信息共享,方便物业公司和住户信息沟通。应含有如下功能:①房产管理;②住户信息管理与查询;③设备管理;④维修管理;⑤住户投诉管理;⑥保安管理;⑦收费管理;⑧物业公司内部管理;
(七)信息网络子系统信息网络子系统提供小区的信息传输通道,是目前发展最为迅速的高科技领域之一。
1、一星级要求:可采用多种布线,但要求科学合理,经济适用。
2、二星级要求:①建立通达每户的小区宽带数据接入网络,网络类型可采用以下所列类型之一或其组合:光缆同轴网(HFC)、FTTx(x可为B、F、H,即光纤到楼栋、光纤到楼层、光纤到户)、高速数字用户环路Xdsl(X可为A、V等)或其它类型的数据网络。②通过上述宽带数据接入网络支持50%以上的住户以每户300kbps以上的下行速率同时高速接入本地骨干IP网,具有独立的网络计费系统;小区与外界具有64kbps以上的数据专线连接。③基于IP协议的物业信息管理,提供许可住户访问的小区Web站点。
3、三星级要求:住宅小区开发建设和物业管理实施现代信息集成技术(HI-CIMS)的基本要求。①建立通达每户的小区宽带光纤用户接入网络,向住户综合提供2种以上的基本业务(普通电话、高速数据、有线电视)。网络类型可采用以下三种类型之一或其组合:光缆网(HFC)、FTTx(x可为B、F、H,即光纤到楼栋、光纤到楼层、光纤到户)、高速数字用户环路Xdsl(X可为A、V等)。②基于上述宽带光纤用户接入网,提供业务质量(QoS)合格的基于MPEG2的交互式数字视频业务,支持数字视频广播、按次付费数字电视、电子节目指南(EPC)等高级数字视频应用。③住宅小区智能化系统作为HI-CIMS的一个重要组成部分和动态联盟的一个企业,必须符合HI-CIMS的信息标准体系和信息交换技术。对小区智能化系统开发过程建模、质量、进度和成本控制进行研究。确定其分解方法、控制方法和控制点。控制信息的提取和分析实现业主对智能化系统开发过程中的质量、进度和成本有效监督与控制。④实现以住宅开发建设企业(住宅开发建设创新体系、住宅工业化开发建设创新体系)为主体,达到动态联盟企业群及有关政府部门之间实现基于互联网的异地信息交换和集成,分系统中各专业间的信息数据库之间实现信息的网络查询。⑤采用符合住宅信息集成系统要求的商品化软件,包括住宅建设动态联盟软件、住宅建设方案及施工图CAD软件、住宅预售三维动画系统、结构、给排水、电气、采暖通风、概预算等专业的CAD软件和施工质量保证信息系统、施工现场组织与施工技术软件,为住宅开发建设提供支持。⑥实现开发建设企业为主体,在住宅产品供配系统和住宅产品数据库的支撑下完成住宅开发建设从立项勘察设计施工(包括施工组织、质量控制等)性能认定房屋销售物业管理等住宅开发建设全过程的信息化管理。⑦建设和联接四个系统(HI-CIMS)*计算机平台:包括计算机、网络硬件、*作系统软件;*软件支撑平台:包括数据库、网络去撑软件和应用系统开发工
回复
wmg0816
2005年07月12日 09:38:42
5楼
谢谢!复制下来看看,作资料了。
回复
wl993
2005年07月12日 10:20:57
6楼
感谢ing................................
回复
plainlife
2005年07月12日 18:48:03
7楼
感谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xingkong99
2009年04月06日 10:42:03
8楼
:lol :lol :lol
回复
yanyan20332033
2009年05月06日 22:19:45
9楼
非常好,,,,,,,
回复
zcliang_007
2009年05月07日 11:44:45
10楼
谢谢楼上大虾提供资料。
回复
shihai51011
2009年05月11日 10:52:04
11楼
谢谢我正是要这个东东
回复

相关推荐

APP内打开