最近遇到一个问题关于地下室抗浮的
wwwccadmhj
wwwccadmhj Lv.7
2009年12月10日 23:47:38
只看楼主

前两天有个工程抗浮的我们院长说地下室受到的浮力跟地下室水位无关只跟体积有关,不管地下抗浮水位高低只要在顶板顶上所受到的浮力是一样的请问这个说法对吗如果对的话顶板上面的土是去浮容重呢还是取自然容重呢请高人解答

前两天有个工程抗浮的我们院长说地下室受到的浮力跟地下室水位无关只跟体积有关,不管地下抗浮水位高低只要在顶板顶上所受到的浮力是一样的
请问这个说法对吗
如果对的话顶板上面的土是去浮容重呢还是取自然容重呢
请高人解答
免费打赏
liwei_1974_02
2009年12月11日 15:57:37
2楼
物体的浮力与物体排开水的体积成正比,怎么会和水位高低无关呢?
地下室顶板上覆土的容重,水下取浮容重,水上取自然容重。
回复
xc21768
2009年12月11日 16:10:12
3楼
你们老总的意思是说,地下室的抗浮水位都是取到地下室顶板面,跟当地的实际地下水位没有关系
回复
cfgfile08
2010年07月08日 23:00:11
4楼
当水位在顶板以上时,你们老总说的是对的,地下室顶板上覆土的容重,水下取浮容重,水上取自然容重。