多大容量的10KV变压器需要在高压侧计量?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年12月10日 22:35:10
来自于变压器
只看楼主

多大容量的10KV变压器需要在高压侧计量呢?好像没看到有规范要求的,今天听个老师傅说是400KVA以下可以在低压侧计量,不需设置高压柜,不知依据是来自哪里?

多大容量的10KV变压器需要在高压侧计量呢?好像没看到有规范要求的,
今天听个老师傅说是400KVA以下可以在低压侧计量,不需设置高压柜,不知依据是来自哪里?
chinalio
2009年12月10日 23:08:54
2楼
这个还是要看你们那里电业局怎么规定的,四川成都规定的是400KVA及以上必须采用高供高计,以下的采用高供低计。具体可以咨询属地营销部门。
回复
梅冬
2009年12月11日 09:08:14
3楼
河南郑州电业局规定的是500KVA以上必须采用高供高计,500KVA及以下的采用高供低计。
回复
qbs8008
2009年12月11日 09:24:48
4楼
这个的确需要当地电业部门营销部的规定
回复
mwf78
2009年12月11日 10:01:19
5楼
回复1#楼,这个需要按照当地供电局的要求进行。地方标准不一。:handshake
回复
ilfang
2009年12月11日 10:01:38
6楼
嗯,好像都差不多,我们浙江嘉兴这里也是≥400KVA必须采用高供高计。
回复
zj184718180
2009年12月11日 11:33:16
7楼
630及其以上 应 采用高供高计 315~500 宜采用高供高计 315一下应采用高供低计
如果单电源10kv供电 一台以上变压器宜采用高供高计。
各个地方对于315~500 采用高供高计和高供低计 有些地域差别。楼主可以询问当地供电局。
回复
xiaoqing789
2009年12月11日 11:55:03
8楼
地方性条款。
没有硬规则。
咨询地方供电单位。
回复
tengwei520
2009年12月11日 12:19:19
9楼
学习了,感谢,我们公司变压器比较大,都是采用的高供高计~
回复
moller2009
2009年12月11日 15:52:40
10楼
长沙这边是630KVA
超过630高供高计
小于630高供低计
回复
sctvcdx
2009年12月11日 21:49:06
11楼
其实不管是哪个地方,多大的变压器,只要有10KV的变压器,都应该装设计量柜,至于高压侧,大于315KVA就应该高压计量。
回复

相关推荐

APP内打开