地下室车库集水坑
xlj6034
xlj6034 Lv.2
2005年07月11日 18:34:43
只看楼主

请教各位高手:地下室集水坑是咱们专业确定的么?如果是的话,应该如何确定?

请教各位高手:地下室集水坑是咱们专业确定的么?
如果是的话,应该如何确定?
免费打赏
xlj6034
2005年07月11日 18:35:26
2楼
希望大家踊跃发言!!!!!!!
回复
wpeipei
2005年07月11日 19:57:17
3楼
当然是我们专业确定,有三点,
1。在车道入口处要设置,根据车道敞开面积大小,算雨水秒流量,然后设置集水坑大小(满足三分钟雨水量)并选泵。
2。车库内设置,主要用于排出冲洗废水,一般在车库放坡最底处设置地沟,按地沟不长于30米设置集水坑,该集水坑可以不计算,0.8*0.8*0.8米即可满足要求。注意此集水井须为“隔油沉沙集水坑“,排水排到污水井;或者排入室外单设的隔油沉沙池。
3。根据各个机房的需要,水泵房一般都要设的,空调机房也是要的,地下室的卫生间也是要设置的,电气的变压器室应根据电气专业要求再定是否做。

总结,集水坑应设置于不阻碍交通的角落,泵的扬程最好大一点点(12~15米),最好设置备用(车道处必须设置)。集水坑做的时候统筹考虑,能合并的合并,并且应方便机构的设计与施工。集水坑设置3级水位“停泵,开泵,报警”
回复
xlj6034
2005年07月12日 12:41:51
4楼
谢谢3楼的
回复
8809055
2005年07月12日 13:08:10
5楼
补充3楼,1.水泵房、消防泵房、冷冻机房等大机房集水坑要大些,有效容积满足最大一台泵5分钟流量。水泵的流量要考虑泵房内水池溢水,最大泵检修,消防泵房如兼做阀站,要考虑集水坑排喷淋设计水量(按喷淋施工验收规范)
2.集水坑如果较多,坑和泵的规格尽量统一,当然特殊位置如泵房、消梯坑等处可以不同。这样结构和水专业都方便,将来的管理也方便。
回复
wx8001
2005年07月12日 13:12:34
6楼

同意说的很清楚啊
回复
sg19800225
2005年07月12日 16:50:28
7楼
一般我们提供水坑的大小,和建筑配合.具体的楼上的已经说得很清楚了.
回复
deng_yaya
2005年07月14日 16:45:04
8楼
我都把大虾们的高言做笔记了:)
回复
phiezou
2005年07月15日 11:52:38
9楼
还有,消防电梯集水坑和泵的设置按消防规范。哈哈!
回复
ydh1981
2005年07月15日 14:35:43
10楼
非常详细了
我给你找书上的依据
回复
ydh1981
2005年07月15日 14:47:38
11楼
还有
回复

相关推荐

APP内打开