热水采暖的管材问题?
那小子不帅
2009年12月09日 10:25:18
来自于采暖供热
只看楼主

热水采暖是否可用热水PP-R做主管道呢?就是住户单元的主立管?请问是否可以这样设置,请高手指点!!!

热水采暖是否可用热水PP-R做主管道呢?就是住户单元的主立管?请问是否可以这样设置,请高手指点!!!
免费打赏
wangyoucao0619
2009年12月16日 10:22:49
12楼
最好不用,现在的市政供暖供回水一般为95/70,考虑热膨胀系数,建议采用钢管。
回复
dongqsh
2009年12月21日 22:12:54
13楼



学习。学习了。。。
热镀锌钢管。。
这么说普通给水镀锌钢管也不可以?? 家里装修还想着用给水镀锌管代替呢:lol
回复
shenlang007
2009年12月22日 15:15:05
14楼
:) 在有的地方是有人做的 具体的还要看具体的情况吧 呵呵
回复
ygf19817300
2009年12月23日 09:21:57
15楼
要省钱的话,还是可以用的。
回复
mofgyc
2009年12月28日 15:50:23
16楼
有这样做的,使用时问题也不大,但不符合规范。
回复
sunwl3311
2009年12月28日 16:04:02
17楼
一般管道井用热镀锌管,从计量表向后到住户室内,可以用PB管、PPR管、PE管等。
回复
tracifer
2009年12月28日 16:29:17
18楼
为什么不用无缝管或者螺旋管呢?PPR管一般用于冷水系统吧
回复

相关推荐

APP内打开