热水采暖是否可用热水PP-R做主管道呢?就是住户单元的主立管?请问是否可以这样设置,请高手指点!!!

热水采暖是否可用热水PP-R做主管道呢?就是住户单元的主立管?请问是否可以这样设置,请高手指点!!!
免费打赏
dongqsh
2009年12月09日 11:02:23
2楼
见过这样设计的。
规范中没有规定不可以吧???所以感觉应该可以。。。
回复
gyajie
2009年12月09日 11:08:01
3楼
是单元设备井里的主力管吗?
:)
回复
duckula1983
2009年12月09日 13:11:38
4楼
最好查一下规范
CECS 198:2006《空调用无规共聚聚丙烯PP-R塑铝稳态复合管管道工程技术规程》

一般用于空调水系统,使用温度在5-60度,
有级别两种,
其中B级使用温度为60度时
使用年限为22.5年
故障温度为100度时
只能使用100小时
所以你要慎重了

qq 29498301
回复
hvacbobo
2009年12月10日 11:23:09
5楼
一般塑料管都有热膨胀性的,做主立管,我觉得还是免了吧。
回复
qq-srr
2009年12月10日 19:16:58
6楼
同意楼上的看法,一般主管道不采用塑料管,热塑性不耐用
回复
qq-srr
2009年12月10日 19:21:26
7楼
刚出来的供热计量技术规程要求出水力计算书,且为强条。一般散热器采暖系统利用软件就可以算了,但是像地暖和散热器分户计量的水力计算就很麻烦了,请问各位平时都是怎么做的?谢了???
回复
xihuangmina
2009年12月11日 14:31:21
8楼
不能用PPR,很容易变形。。不知道你供回水温度如何。。肯定不会太低吧。。建议不要用。。主力管还是用钢管吧。。
回复
snail_yin
2009年12月11日 18:58:03
9楼
我也不建议使用,
PPR管线性膨胀系数α=0.15mm/m℃,而钢管线性膨胀系数α为0.012mm/m℃以下,相差10倍。
目前我们生活热水地下室采用PPR管,变形已经非常厉害了。
回复
sunyao000000
2009年12月16日 09:08:45
10楼
同意楼上,最好不要用,变形较大,影响日后美观,让人说也不好,是不是??
回复
wanghy1995-2009
2009年12月16日 09:54:28
11楼
最好不要用,变形太厉害,建议采用热镀锌钢管.
回复