多层现浇楼板住宅楼54米有无必要筏板后浇带
lightrose2002
2009年12月08日 22:14:23
来自于建筑施工
只看楼主

:call: 请教各位同行前辈!现在有两个多层住宅楼(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田,地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。设计院的意思不设置沉降缝就在基础筏板(45cm厚)上设置后浇带,但是这样一来严重影响工期啊。基础加膨胀剂我倒是知道,可是也很贵啊,这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。请各位分析下,能不能不要沉降缝也不要后浇带啊。

2009年12月09日 17:20:42
2楼
本人认为设置后浇带还是比较适合你说的这个工程的,因为楼层不高,沉降量应该不是很大,可以在结构施工完成后28天就进行浇注,在某种意义上说,设置后浇带并不会影响施工工期和工程造价。
回复
hubird
2009年12月09日 17:22:58
3楼
还有一种做法,需要征得设计师的同意,那就是在应该设置成后浇带的位置,比方说1m范围内使用比两侧高一个标号的微膨胀砼进行浇注。:victory:
回复
liuyunhe830909
2009年12月09日 20:46:54
4楼
55米长度是要设置后浇带的,设置后浇带不会增加造价和工期。54米长的也最好设置后浇带。
你作为施工单位的技术人员,应该要求增加后浇带,防止开裂,开裂了就是你施工单位的责任。
回复
qin.jq
2009年12月10日 12:37:36
5楼
楼主介绍不清楚,沉降缝、后浇带的概念不一样,按楼主的意思,属于沉降作用后浇带?这样就必须设置,影响工期也没办法。看设计情况,如果荷载、结构形式、地基形式有明显变化,才会设置沉降缝(或沉降后浇带)。如果只是长度方向防收缩裂缝作用的,应该设置后浇带,也可采用加强带。加强带不影响工期。
回复
tj360
2009年12月10日 15:26:02
6楼
(储藏室+标准层+阁楼=7层)长度分别为54米和55米。使用粘土红砖,全现浇楼面,底槽处理时,因为是原来是农田, 地质情况非常好。所以呢就直接素土夯实,打了10cm砼垫层,设计院原来的意思是设置 沉降缝,可是不到55米感觉有点浪费了。这个楼本来就是农民福利房不可能增加造价了。

说的是是要设置后浇带,基础做筏板(45cm厚)是为了地下室吗?不然的话(储藏室+标准层+阁楼=7层),地质情况非常好,不用做筏板,做筏板也不用设置后浇带。
回复
f76f2003
2010年03月09日 20:46:33
7楼
注意混凝土的养护,可以不设置后浇带
回复

相关推荐

APP内打开