着火时高层住宅断电应如何考虑
xujinzhan
xujinzhan Lv.5
2005年07月10日 15:33:10
来自于防雷减灾
只看楼主

高层住宅着火时是应分层断电还是从低压配电室分支路断电?

高层住宅着火时是应分层断电还是从低压配电室分支路断电?
免费打赏
asdl500
2005年07月10日 16:51:25
2楼
从低压配电室分支路断电!消防线路的不能断!
回复
xujinzhan
2005年07月10日 16:58:07
3楼
那还符合GB50116-98之6.3.1.8条及其条文说明规定吗?
回复
asdl500
2005年07月20日 08:37:58
4楼
6.3.1.8!!
是说确认火灾后!应能切断有关部位的非消防电源,。。。
怎么不符合????
回复
tj_zyh135135
2005年07月20日 09:37:43
5楼
只要是确认火灾后,能够切断所有非消防电源就行,可以各个配电箱分着切,也可以总的配电室分路切,但是这样就要求低压配电柜中需要消防切断的支路带分励脱扣器。