有一工程:一小区内有3栋七层住宅(每栋有一单元,两单元不等)请问屋顶消防水应如何确定?是按单栋设置(10min*10L/S)还是3栋一起设置(10min*15L/s)屋顶消防水量?
有一工程:一小区内有3栋七层住宅(每栋有一单元,两单元不等)请问屋顶消防水应如何确定?是按单栋设置(10min*10L/S)还是3栋一起设置(10min*15L/s)屋顶消防水量?
2楼
请赐教!
回复
3楼
不明为何有7层楼之说,太不经济。
屋顶水箱按3栋一起设置。
回复
4楼
15*600/1000=9吨
回复
5楼
ydh1981的9吨就是说3栋一起设置的?
回复
6楼
你的是住宅啊!5L/S,就算用到10L/S,为什么会有15L/S之说??
套其他建筑了???
没必要罢~~
你这个楼屋顶放水箱就是6立方足够了。
回复
7楼
楼上的不是单栋建筑(5L/S),是3栋啊!
请问是说3栋一起设置的吗?
回复
8楼
是不是再看一下,规范8.4.1-4条文解释,要不要设室内消火栓系统?
回复
9楼
当然要设室内消火栓系统,规范8.4.1-4条文解释低层设有商业网点的单元式住宅,(此工程就有低层设有商业网点)
这里我问的是3栋一起设置的吗?
请赐教!
回复