工业与民用配电设计手册 第三版中的问题,请教中,
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年12月05日 14:06:35
只看楼主

工业与民用配电设计手册 第三版P543页中,线路的电压损失计算公式表中的“接于线电压的单相负荷线路”与“接 于相电压的两相N线平衡负荷线路”,这两句话怎么理解?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-12-5 17:51 编辑 ]

工业与民用配电设计手册 第三版P543页中,线路的电压损失计算公式表中的“接于线电压的单相负荷线路”与“接 于相电压的两相N线平衡负荷线路”,这两句话怎么理解?

[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-12-5 17:51 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2009年12月05日 14:41:43
2楼
:lol
第二个是不大好理解。。
第1个就是负荷是两相间的单相负荷,380V的。
第2个嘛,是不是字打错了?应该是“接于”而不是“接地”吧。。
回复
wildwolfyy
2009年12月05日 17:52:31
3楼
呵呵,是打错了,
没接触过这两种接法的设备,
回复
lukefish
2011年03月13日 16:00:33
4楼
来学习的 !!!!!!!!!!
回复