设计池壁厚度为300,由于赶工期,现在浇筑后的厚度为280,能不能满足使用要求?
设计池壁厚度为300,由于赶工期,现在浇筑后的厚度为280,能不能满足使用要求?
2楼
赶工期也不至于把壁厚赶薄了吧,看看保护层厚度是否满足要求,如果保护层厚度满足的话,钢筋有效高度减小了20,那就验算配筋吧。
回复
3楼
xiexie ,wo zhao 我在找这样的资料
回复
4楼
验算配筋吧,不行可以采取加固措施。
回复
5楼
有可能可以的,具体要看你的所谓的设计富裕度了
回复
6楼
水池壁板配筋一般是裂缝控制,建议加柔性防水,一般不会有问题:time: :victory:
回复
7楼
同意楼上的意见,测一下混凝土保护层是否还够
回复
8楼
赶工期也不至于把壁厚赶薄了吧,看看保护层厚度是否满足要求,如果保护层厚度满足的话,钢筋有效高度减小了20,那就验算配筋吧。
xie xie gao shou zhi jiao
回复
9楼
明显的偷工减料。。
回复
10楼
水池壁允许负偏差为10mm,现在负偏差为20mm,达不到设计及施工质量要求。一则可向设计咨询是否安全。二则加固处理,可在外壁贴钢丝网1:2水泥砂浆抹平,厚度至设计要求。
回复
11楼
施工还能改设计,真的服了!!!
回复