一个水池88x25x3.5,按照规范要设缝,看到有些帖子说的不要设缝,不过我没有找到相关的图纸参考,哪位大侠有类似的工程的图纸能否发一个借鉴一下啊。谢谢了先!!:call: :call: :call: :call:
一个水池88x25x3.5,按照规范要设缝,看到有些帖子说的不要设缝,不过我没有找到相关的图纸参考,哪位大侠有类似的工程的图纸能否发一个借鉴一下啊。谢谢了先!!:call: :call: :call: :call:
2楼
混凝土水池设计手册标1-15矩形构筑物伸缩缝最大间距:
现浇 基岩 露天 15m 现浇 基岩 地下或有保温 20m
现浇 土基 露天 20m 现浇 土基 地下或有保温 30m
希望对你有帮助
回复
3楼
88m不设缝的话一般有一下三种方法:
1.设后浇带
2.设加强带
3.采用预应力技术
回复
4楼
补充一点:采用补偿混凝土.加强养护!
另,建议根据地质情况和荷重情况,再做考虑;如果地质较好,荷载不太大且教均匀的话,可不设。但采取相应措施,入上楼所诉等,还要注意加强配筋.
回复
5楼
看到了greentree686和longpeng12321和ghkm的回复,非常感谢!实际中有通过了时间检验的工程吗?
回复
6楼
学习了,谢谢分享
回复
7楼
设加强带,尽量不设后浇带,防水难处理。
回复
8楼
几种做法我都做过,各有利弊,还是具体情况具体分析吧
回复
9楼
请教一下,不要定性,要定量的分析一下,拿出具体数据好吗
回复
10楼
对的,最好设膨胀加强带,现在水电站里面用的很多,也很推广,效果不错,我们单位一直用这个方法~
回复
11楼
地下结构一般不设缝,而采取后浇带或膨胀加强带的做法。
回复