设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
2楼
:)
看定子绕组温升情况啊,碰到这种情况应该立刻向厂家咨询。
回复
3楼
看看设备的供电电压是否均衡,温升正常的话运行并无大碍。
回复
4楼
电流超额定10%,长时间是不行的,建议检查原因,是不是测量有误。
回复
5楼
还是不了解实际情况。。。不了解为何高20a
回复
6楼
空压机在加载时的三相电流:323 345 329 三相电压平均相差不到5V。
回复
7楼
我这里也有同样的困惑,电机是110KW的空压机电流相差最大到了50A了但是不会保持几秒就又恢复了,电压相差有10V左右不知道是怎么回事。