本人最近在算柱下条基,出现问题,我主要是先求出基地静反力,确定基础所受线荷载,然后确定基础宽度,在计算配筋时,不知道用什么方法好,我主要是采用PK算,和JCCAD里面取较大值,可是最后申图的说应该去M=1/11ql2,我就不知道到底用什么方法算最好!
本人最近在算柱下条基,出现问题,我主要是先求出基地静反力,确定基础所受线荷载,然后确定基础宽度,在计算配筋时,不知道用什么方法好,我主要是采用PK算,和JCCAD里面取较大值,可是最后申图的说应该去M=1/11ql2,我就不知道到底用什么方法算最好!
2楼
我一般用广厦算条形基础的配筋!
回复
3楼
实际上基础梁计算有各种方法,而且之间误差很大,如倒梁法,弯距系数法,弹性地基梁法,由于地基土是离散的,一般来说,误差在30%之内是可以接受的.但对地基梁翼板来说是一致的,按悬臂考虑.
回复
4楼
这种东西,手复核一下够就形了,前提,基础做得一定好有富裕,基础坏了很难补救得,麻烦
回复
5楼
墙下条基pkpm确实很大。主要是考虑了重叠面积。我认为还是比较合理。因为基础规范里还有这么一条:条基重叠利用面积应扣除。
回复
6楼
手算吧~~~~~~~~~
回复
7楼
何必呢,手算也不麻烦!后后。
回复
8楼
何必呢,手算也不麻烦》
回复