求助画梁的施工图几点问题?
robben1981
robben1981 Lv.4
2005年07月07日 20:02:45
只看楼主

1.SAT计算后没有配筋率查看(TAT中肯定有的),那么你怎么知道梁的截面是否合适,总不致于每根都算一下再调整前面的模型吧.通常在TAT中我先看下配筋率是不是太大,大的几根我心中有数后可以到PM中修改一下在算一遍.SAT中各位又是怎么做的呢?2.我的设计院是直接拿PKPM生成的梁配筋平面来修改,那么有哪位是自己手工配筋的,可以介绍一下配筋吗(关键是怎么保证梁没有裂缝呢,总不会每根都手算吧)

1.SAT计算后没有配筋率查看(TAT中肯定有的),那么你怎么知道梁的截面是否合适,总不致于每根都算一下再调整前面的模型吧.通常在TAT中我先看下配筋率是不是太大,大的几根我心中有数后可以到PM中修改一下在算一遍.SAT中各位又是怎么做的呢?
2.我的设计院是直接拿PKPM生成的梁配筋平面来修改,那么有哪位是自己手工配筋的,可以介绍一下配筋吗(关键是怎么保证梁没有裂缝呢,总不会每根都手算吧)
免费打赏
robben1981
2005年07月07日 20:05:20
2楼
其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%~1.5%较适宜,所以我通常通过截面进行控制.可我出学SAT,不知道该怎么办了
回复
suibing
2005年07月07日 20:41:49
3楼
若超筋了,satwe中的会红色显示以提醒
回复
robben1981
2005年07月07日 21:03:22
4楼
可是不是要等到超过了才改啊,掌握配筋率“适中”为宜。这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。
回复
robben1981
2005年07月07日 21:04:07
5楼
转贴.
多层框架电算结果的人工调整
尽管使用多层框架CAD可免去大量人工计算,加快出图速度,但笔者通过多项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算结果仍需进行人工调整,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。这种不确定性造成有的设计调整放大过于保守,有的不调整时又严重不足。为此,本文就多层框架电算结果的人工调整问题进行探讨,并且提出建议。
一、 面尺寸的调整
设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。
二、梁、柱的适宜配筋率
原则:掌握配筋率“适中”为宜。这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。
笔者建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%~1.5%较适宜。对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。
三、框架梁配筋的调整
框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。
(一)缝宽度超限问题
在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。
(二)强剪弱弯问题
框架结构设计中,应力求做到在地震作用下框架梁的梁端斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力,即“强剪弱弯”。
笔者建议:具体在调整梁的配筋时,可做以下几项调整:
1) 梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1);
2) 梁的跨中受拉钢筋可放大1.1~1.3倍;
3) 梁端箍筋的直径可增加2mm;
4) 按构造要求对于跨度大于6m的框架梁设弯起钢筋
回复
robben1981
2005年07月07日 21:06:30
6楼
那么这个作者,又是怎么调整的呢?我在TAT中就是按这种作法做的,的确说的很有道理,可到SAT就不知道怎么做了
回复
robben1981
2005年07月07日 21:10:31
7楼
我认为红字是肯定要修改截面或砼的标号,但没红字不代表不要修改啊.有时候甲方就跟你扣这个配筋率,搞的我没办法只好加大截面或标号.而且钢筋适中的话,塑性也好啊
回复
anang1980
2005年07月07日 21:45:01
8楼
在SATWE中计算出来的配筋量,如果直接用生成的配筋去出图,你自己能真正了解哪儿多配那儿少配,为什么,不知道!!有时候计算机也会骗人,说错了,不是骗人,是对计算结果每个细节有没有根据自己掌握的力学知识去判别,是否正确呢!!
我在一个工程中遇到一个问题,一个此梁,配筋量明显超筋,而数据没有显示红色,这怎么解释,这时候要看我们作结构的自己来判别!!
出图最好根据计算机出的配筋量,来一根一根的手配,虽然是慢了点,但是心里有数!!
回复
winny198108
2005年07月08日 09:05:20
9楼
我个人认为,梁的设计一般住宅宿舍楼楼的平房,梁高h取1/10跨度足够了,基本上都不用再怎么调整的了!
回复
yewu
2005年07月08日 09:20:48
10楼
请问是盗版带加密锁的PKPM,价值500元。这洋的与正版的区别大吗?有可信度吗?
回复
felex-fei
2005年07月08日 11:06:45
11楼
晕~盗版的也敢用? 楼塌了怎么办?
回复

相关推荐