一级负荷配电一定要末端切换?消防设备明确要求末端切换,非消防一级负荷也必须末端切换么?比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,都要末端切换么?:Q 可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L
一级负荷配电一定要末端切换?
消防设备明确要求末端切换,
非消防一级负荷也必须末端切换么?
比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,
都要末端切换么?:Q
可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L
22楼
末端切换可靠性高。
:handshake
回复
23楼
高规里只是要求消防负荷末端切换,并不是所有的一级负荷都要末端切换,但通常审图公司要求所有的二级以上负荷都要末端切换。末端负荷指的应该是最末一级配电箱或控制箱,从此箱出线应该直接是用电设备而不是下级配电箱。
回复
24楼
我最近做了一个11层底商居住楼,防排烟和消防泵用的是双电源双回路,电梯是双电源单回路;
回复
25楼
路过,正好学习学习。:victory: :victory:
回复
26楼
消防一定末端切换,一级负荷两个电源供电就可以了!!
回复
27楼
可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
已经两路电源了,到末端就剩下一个根电缆了,省它有意义吗?
回复
28楼
根据一级负荷的定义,只要是真正的一级负荷必然是要末端做切换
回复
29楼
学无止境啊!现在对电明白的不多,又要机电所有的都管,过来学习学习!
回复
30楼
一级负荷是末端切换
回复
31楼
一级负荷是不是需要末端切换,看负荷性质和配电干线方式来确定,规范没有明确一定要求末端切换。
配电点有多个一级(或一级加二级)负荷时,配电一般考虑两回路到配电点切换后放射配电到各负荷,比如高层多台客梯;单个负荷且短时停电是允许的时,可以两电源单回路配电,比如高层单个客梯。
消防负荷也不是一定要求末端切换,比如防火卷帘有的地方不做也可以,比如消防水泵房集水坑设备。
回复