一级负荷配电一定要末端切换?
画图好辛苦
2009年12月02日 16:05:30
只看楼主

一级负荷配电一定要末端切换?消防设备明确要求末端切换,非消防一级负荷也必须末端切换么?比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,都要末端切换么?:Q 可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L

一级负荷配电一定要末端切换?
消防设备明确要求末端切换,
非消防一级负荷也必须末端切换么?
比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,
都要末端切换么?:Q

可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L
免费打赏
sctvcdx
2009年12月08日 16:12:34
12楼
一级负荷配电一定要末端切换?
1. 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。所以最好采用末端切换。
回复
hero_2008
2009年12月08日 21:34:44
13楼

给两包泡面发给总统套房的人应急一下:lol
回复
wspdavid
2009年12月09日 15:20:26
14楼
末端切换很容易啊。在厨房进线处先切换,然后放射配电阿
回复
cjking787
2009年12月10日 15:03:51
15楼
哦,懂了 。对于我 一 个初学者来说,帮助大啊,谢谢2楼的,老师啊:handshake
回复
lukej
2009年12月10日 15:29:45
16楼
路过学习路过学习
回复
qinyujing0377
2009年12月10日 15:44:19
17楼
我刚做的五星级酒店,一级负荷就是在总箱处切换,之后放射式供电。比如厨房照明和动力。
回复
oyx2009
2009年12月11日 14:21:25
18楼
用规范首先要理解规范的意思是什么,这里需要理解的是哪里是一级负荷末端的问题。用户就是末端~~~~~:) :) :) :)
回复
yangping_nj
2009年12月11日 14:31:28
19楼
我不懂我是来学习的
回复
hf992434
2009年12月11日 16:41:44
20楼

一级负荷(消防除外) 不一定要末端切换,只要满足两个电源供电即可。《民规》3.2.8一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。例如:在同一楼层的不同区域负荷等级为一级负荷(同一防火分区),负荷的性质相同(如照明负荷),楼层的总照明配电箱应为双电源供电,而照明配电分箱无需再引出两个电源(照明配电分箱从双电源的总照明箱引出)。

[ 本帖最后由 hf992434 于 2009-12-11 16:42 编辑 ]
回复
zwq88431902
2009年12月14日 00:05:04
21楼
路过~~~~~~~~~~顶一个
回复

相关推荐

APP内打开