一级负荷配电一定要末端切换?
画图好辛苦
2009年12月02日 16:05:30
只看楼主

一级负荷配电一定要末端切换?消防设备明确要求末端切换,非消防一级负荷也必须末端切换么?比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,都要末端切换么?:Q 可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L

一级负荷配电一定要末端切换?
消防设备明确要求末端切换,
非消防一级负荷也必须末端切换么?
比如五星级酒店,厨房等很多用电都是一级,其余全是二级负荷,
都要末端切换么?:Q

可不可以理解为电源满足2电源即可,而不必非要末端切换?(消防除外):L
免费打赏
xhp2527
2009年12月20日 16:13:45
32楼
一级负荷应有两个电源供电:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级中特别重要的负荷,除有两个电源外,尚应增加应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统,除重要的要未端切换外,其它的不一定要
回复
红苹果
2009年12月20日 16:24:53
33楼
一级负荷什么概念。。。必须末端切换。。。
回复
xpmhs
2009年12月20日 17:07:23
34楼
上次上海培训时,东北建筑院的那位王总“一级负荷末端切换”的理由是“一二三级负荷接于同一母线,一级负荷不搞末端切换,那一二三级负荷的可靠性就没区别了”,本人认为理由牵强得很!所好的是平常碰到的一级负荷很少!
回复
sieskey
2012年08月25日 16:30:30
35楼
一级负荷,属于消防就末端切换;非消防的话不必末端,前端切换亦可。
但为让供电更可靠,甲方同意的前提下,你非要提高设计标准也没有错。国标是最低标准,你可以做的更可靠。
顺便提下,措施非规范,是经验或者习惯性做法,建议性的东西没有强制性,其中个别地方还和规范相矛盾。
回复
jiangnanxia123
2013年11月01日 15:22:27
36楼
技术措施是给咱们提供一些实现方法,不能当作规范用。
回复
lansm1988
2013年11月01日 17:01:30
37楼
njsjyzj 发表于 2009-12-6 19:31 厨房是一级负荷,不必末端切换,规范只要求消防负荷末端切换,发生火灾主要是救命,不用关心总统套房里的客 …有意思~顶~~~~
回复
njsjyzj
2013年11月06日 20:26:56
38楼
一级负荷不一定是末端切换,消防负荷需要末端切换,但非消防的一级负荷,如普通客梯,生活水泵等,首端切换也可以!:(
回复
wqh_2008
2016年04月18日 14:41:11
39楼
规范没明确,可以灵活掌握。
回复
zzm999999
2016年04月19日 17:04:42
40楼
学习学习。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开